Hi
hätte da mal noch ne Frage zu dem TP 177B Touch Panel!
Ist es möglich das Panel mit mehreren S7 300 Steuerungen mit Ethernet zu vernetzen. Wenn ja kann ich die Steuerungen dann auch mit dem einen Panel steuern.

Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
man kann Maximum 8 Verbindungen direkt projektieren. Man kann auch die magische Zahl durch indirekte Projektierung überschreiten. Ich habe z.B. 14 SPS mit einem TP377 verbunden.
 
Hallo,
"WechseleVerbindung" unter WinCC.
Variable projektieren -> danach -> Ereignisse -> z.B. klicken wählen -> Einstellungen -> WechseleVerbindung
 
Zurück