hallo leute,
ich hab grade irgendwie nen hänger. ich will eine temperatur einlesen. ist nur ne simulation, da es sich um eine demonstration handelt. ich benutze simatic manager und visu(mhj). ich hab bei mhj ganz normal pew 30-12bit-messbereich pt 100 eingestellt.
im hw von simatic habe ich 6es7331-7kf00-0ab0 baugruppe.
auch auf pt 100 eingestellt. so ich lade ganz normal das pew und im positiven temperatur bereich funktioniert auch alles, aber sobald ich in den negativen bereich gehe, zb -5 grad, krieg ich 64000 digits, als anzeige. kann mir mal bitte jemand helfen steh grade voll aufm schlauch....
danke
ich hab grade irgendwie nen hänger. ich will eine temperatur einlesen. ist nur ne simulation, da es sich um eine demonstration handelt. ich benutze simatic manager und visu(mhj). ich hab bei mhj ganz normal pew 30-12bit-messbereich pt 100 eingestellt.
im hw von simatic habe ich 6es7331-7kf00-0ab0 baugruppe.
auch auf pt 100 eingestellt. so ich lade ganz normal das pew und im positiven temperatur bereich funktioniert auch alles, aber sobald ich in den negativen bereich gehe, zb -5 grad, krieg ich 64000 digits, als anzeige. kann mir mal bitte jemand helfen steh grade voll aufm schlauch....