    Hallo allerseits,

    ich habe die ehrenvolle Aufgabe, in eine neue Anlage (alles S7), ältere Anlagenkomponenten zu integrieren. Diese sind mit Moeller-Steuerungen (PS4-201-MM1) realisiert und sollen wenn möglich unverändert erhalten bleiben.

    Wie bekomme ich von der S7 aus am einfachsten Zugriff auf die I/Os der Moeller SPS?

    Zwei scheinbare Möglichkeiten habe ich bei Moeller gefunden. Was mich verunsichert, ist dass man im Internet fast nichts findet…
    LE4-504-BT1 PROFIBUS-DP, Slave
    COBOX Ethernet (1. Forum), (2. Forum), (3. Moeller)

    Kennt die Geräte jemand und kann die Erfahrungen damit schildern?
    Fällt euch eine andere Alternative ein, wie der Zugriff stattfinden kann?

    Gruß
    Chräshe
    Zitieren Zitieren Zugriff von „S7 317-2 PN/DP CPU“ auf Moeller „PS4-201-MM1“  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Chräshe Beitrag anzeigen
    Was mich verunsichert, ist dass man im Internet fast nichts findet…
    LE4-504-BT1 PROFIBUS-DP, Slave
    Die Suche nach Moeller-Dokumenten ist nicht einfach, wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muß.
    Oft sind Moeller-Dokumente über die Moeller-Support-Seite nicht zu finden, wenn man aber die AWA/AWB-Nummer weiß,
    dann kann man einen Blick auf den FTP-Bereich wagen.

    Meine ersten Anlaufstellen für Moeller-Dokumentationen sind:
    http://www.moeller.net/de/support/index.jsp
    http://www.applied-automation.com/

    Heute habe ich mal so gesucht:

    http://www.applied-automation.com/products/moeller/ps4.shtml
    Hier fand ich die Montageanweisung (AWA2700-1775)
    In der Montageanweisung steht die Nummer des Projektierungshandbuches AWB2700-1368.
    Das Handbuch findet man unter h1368d.pdf dann hier:
    ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/

    Nochmal den Moeller/Eaton-Support gecheckt:
    http://www.moeller.net/de/support/index.jsp
    Die Schnellsuche nach LE4-504-BT1 bringt ein Video (Kopplung von LE4-504-BT1 an Siemens S7 in Step7 HW-Konfig),
    das Projektierungshandbuch AWB2700-1368 und die EG-Konformitätserklärung.

    Zu meiner Überraschung findet sich auch die Montageanweisung AWA 2700-1775 im Moeller-Support
    http://www.moeller.net/de/support/instructions_awa.jsp
    und bei ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/
    als 17750102.pdf

    Den PROFIBUS-DP-Slave LE4-504-BT1 habe ich schon mal in einer Anlage an einer S7-300 gesehen, allerdings keine eigene Erfahrung damit.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Chräshe (04.04.2011)

  4. #3
    Avatar von Chräshe
    Chräshe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    648
    Danke
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Harald,

    danke für die ausführliche Auskunft. Auf die Idee, in der Montageanweisung nach einer Nummer für das Handbuch zu suchen wäre ich nicht gekommen.

    Wenn möglich werde ich den PROFIBUS-DP-Slave verwenden.
    Damit kann ich mir den Umweg über eine OPC- Schnittstelle sparen…

    Gruß
    Chräshe

Ähnliche Themen

  1. Moeller PS4 341 -> Moeller XC 201
    Von rambaldi0085 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 19:17
  2. Moeller FU
    Von MeisterLampe81 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 13:55
  3. moeller xc-cpu
    Von SnuppeDeluxe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 17:30
  4. Moeller PS2 ????
    Von AndreasNeuhaus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 08:02
  5. SPS von Moeller
    Von csommi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 14:04

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •