    Hallo,
    wir stellt man die NOR und NAND Gatter dar in S5 - AWP und FUP dar?
    Ich benutze die Software "WinSPS-S5 V2.04" und sie versteht die Anweisung NOT oder NOR "A 0.1" gar nicht.

    Danke
    Zitieren Zitieren NOR, NAND Schaltung bei S5  

  2. #2
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    NOR und NAND gibt es bei S5 nicht. Du mußt die UND- bzw. die ODER-Funktion zuweisen. Diese Zuweisung kannst Du anschließend auf ODER NICHT bzw. UND NICHT abfragen.

    Beispiel:

    U E0.0
    U E0.1
    = M0.0

    UN M0.0
    U....

  3. #3
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.289
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard

    Aber das geht ja anders auch:

    U E0.0
    U E0.1
    = M0.0

    UN M0.0
    = A 0.0

    ist logisch das gleiche wie

    ON E0.0
    ON E0.1
    = A0.0

    Ausserdem:

    O E0.0
    O E0.1
    = M0.0

    UN M0.0
    = A 0.0

    ist logisch das gleiche wie

    UN E0.0
    UN E0.1
    = A0.0
    mfG Aventinus

  4. #4
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Stichwort: De Morgan
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

Ähnliche Themen

  1. Schaltung NTC an Analogeingang
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 08:26
  2. ALLES AUS Schaltung
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 12:23
  3. An / Aus Schaltung =)
    Von Insane im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 16:24
  4. Alles-Aus-Schaltung
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 15:32
  5. Digitale Schaltung
    Von Kroste im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 15:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •