Kein Verarbeiten der Ein- und Ausgänge

michi204

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Bei einer Steuerung setze ich folgende Komponenten ein:
CPU 315-2DP
SM 322 16DA
SM 321 32 DE

Die Kommunikation über Profibus funktioniert einwandfrei.
Wenn ich aber verschiedene Eingänge schalte werden diese zwar auf der der SM321 mittels LED angezeigt, jedoch werden die Eingänge im Simatic Manager nicht angezeigt.

Wenn ich versuche verschiedene Ausgänge zu Force werden Sie mir zwar im Simatic Manager als geschaltet angezeigt, jedoch leuchtet kein LED auf der SM 322 und der Ausgang schaltet dementsprechend auch nicht.


Hatte schon jemand ein ähnliches Problem oder kann sich das jemand erklären? Die Verdrahtung habe ich kontrolliert, die sollte stimmen. Die CPU zeigt auch keinen Fehler an, weshalb ich wohl davon ausgehen kann dass sie miteinander verbunden sind.


Vielen Dank für eure Antworten

Gruss Michi
 
Hallo zusammen

Bei einer Steuerung setze ich folgende Komponenten ein:
CPU 315-2DP
SM 322 16DA
SM 321 32 DE

Die Kommunikation über Profibus funktioniert einwandfrei.
Wenn ich aber verschiedene Eingänge schalte werden diese zwar auf der der SM321 mittels LED angezeigt, jedoch werden die Eingänge im Simatic Manager nicht angezeigt.

Wenn ich versuche verschiedene Ausgänge zu Force werden Sie mir zwar im Simatic Manager als geschaltet angezeigt, jedoch leuchtet kein LED auf der SM 322 und der Ausgang schaltet dementsprechend auch nicht.


Hatte schon jemand ein ähnliches Problem oder kann sich das jemand erklären? Die Verdrahtung habe ich kontrolliert, die sollte stimmen. Die CPU zeigt auch keinen Fehler an, weshalb ich wohl davon ausgehen kann dass sie miteinander verbunden sind.


Vielen Dank für eure Antworten

Gruss Michi

Die Sm321 und Sm322 sind mit Profibus angeschlossen?
Was steht in der Hardwarekonfiguration?
Hast du die Konfiguration gespeichert, Übersetzt und Übertragen?
Wenn du dies gemacht hast und es funktioniert nicht, dann lade mal deine Konfiguration ins Forum.


bike
 
Und nein, die SM 321 und SM322 sind nicht über Profibus angeschlossen, normal über den Rückwandbus.
Wollte nur anmerken dass die restliche komunikation via Profibus funktioniert
 
Vielen Dank für eure Hilfe, aber habs dann doch noch selbst rausgefunden.
Dummer Fehler, hab in der HW Config die Reihenfolge der Ein- und Ausgangskarte vertauscht :-(
 
Wenn Du die CPU urlöscht, kannst Du anschließend die Hardware (CPU und direkte E/A-Karten) hochladen. Der Profibus ist nach dem Urlöschen deaktiviert!
 