S7 Hart Baugruppen und PDM

Ahnungsloser

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ein Kunde möchte dass ich Hart-fahige Baugruppen einsetzen. Ich habe z.B. Drucktransmitter von E+H (hartfähig) und Temperaturmessumformer und möchte die über eine ET200M anschliessen. Die ET200M hängt über PB an einer S7-400 Steuerung.

Wie kann ich nun mit PDM auf den Transmitter zugreifen?

Gruß
Ahnungsloser
 
Wie kann ich nun mit PDM auf den Transmitter zugreifen?


In der HWKonfig werden die ET200 - MODULE projektiert.
In STEP7 gibt es eine zusätzliche Technologiesicht, wo alle
HART-Geräte projektiert und aufgelistet werden.

Am Bestem du besorgst dir mal die Demo und legst ein Testprojekt an.
Da kann man das Resultat und die Baumstruktur an schnellsten sehen.

siehe:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/47060403

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35125626

Gruß

Frank
 
Zurück
Oben