ok, ich verstehe. ich hoffe zwar das es da noch eine einfachere methode gibt, aber danke trotzdem.

auch den objektname, den ich als string in meinen FB reinführe kann ich nicht direkt als konstante beim aufruf übergeben.....
 
Ich hab das ganze jetzt mal getestet, @1x%4s@ hat bei mir soweit funktionert. Bis jetzt hab ich auf PLCsim gearbeitet und die Meldungen unter Zielsystem/CPU-Meldungen angeschaut. Heute hab ich den Aufbau auf meine CPU geladen und ein Panel angeschlossen. Die Meldungen unter Zielsystem/CPU-Meldungen sehen gut aus, nur auf dem Panel kriege ich als Meldetext nur "...", so langsam dreh ich durch.

Weiterer Nachteil den ich heut bemerkt habe, wenn ich die EV_ID beim Multiinstanz-Aufruf bis ins OB1 durchreiche muss ich den Meldetext für jede Instanz angeben, ich hätte aber lieber nur den Text für den FB mit einem String als Begleitwert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja das ist so, aber wozu gibts Strg+C und Strg+V. ;)
Du musst doch nur den Text kopieren auf die Instanzen bzw. Meldenummern.

Hast Du am Panel Alarmanzeige (Meldeanzeige) den Hacken S7 Meldungen und S7 Prozessmeldungen anzeigen aktiviert.

Meldungen > Einstellungen > Meldeeinstellungen
ALARM_S Verbindung anlegen und Nummernband eingeben, SIMATIC SFM auf EIN stellen.

Gruss Daniel
 