Hallo zusammen,
hab ein Problem mit einem Verbindungskabel von Lindy (siehe Link)

http://www.lindy.de/shop/showProductDetail.do?orderNumber=42815&source=search

diese Verbindungsleitung wird dazu genutzt mit WinCC die Projekte auf Panels mit USB-Anschluss zu übertragen.

Mein Problem ist, ich bekomme keine Verbindung hin. Mein Kollege benutzt genau das selbe Kabel und es funktioniert einwandfrei. Hat auch schon das von mit genommen, geht auch. Leitung wird auch von Laptop erkannt und Treiber sind installiert. Einstellungen sind genau die gleich wie bei meinem Kollegen, wo es geht.

Hab bei Lindy mal nachgefragt, die wussten garnicht das man das mit machen kann:)

Dieses Verbindungsleitung wird bei mit in der Firma genutzt, da mein Kollege mal vor einiger Zeit den Tipp vom Siemens Support bekommen hat, das es damit geht.

Vielleicht hat jemand schonmal das gleich Problem gehabt oder nutzt dieses Kabel auch und hat einen kleinen Tipp.
Danke schonmal im Vorraus
 
hallo,
wie hast du das usb kabel installiert? mit den Treibern vom hersteller oder mit den treibern von wincc flex? da könnte es schon probleme geben.
 
Guten morgen an alle,

ich hab ein TP177B DP. Dieses Panel nehm ich aber nur zum testen ob ich mit dem Lindy Kabel drauf kommen tue. Würde gern auf alle Panels mit USB-Schnittstelle über dieses Kabel drauf kommen.

Wie gesagt, bei meinem Kollegen geht das, an dem TP177B DP das ich zum testen hier hab, mit seinem Verbindungskabel (genau das gleich wie meins) und mit meinem (Lindy Kabel wie oben im Link beschrieben) getestet und konnte ohne Problme übertragen mit beiden Lindy Kabel. Hab genau die gleich Einstellungen vorgenommen in Pro Tool um den Gerätestatus zu erfahren, ging nicht. Hat nach kurzer Zeit einen Kommunikatiosfehler gemeldet (COM-Port war auf Port eingestellt wo Kabel eingesteckt war).

Ethernet Anschluss hat ja leider nicht jedes OP, komm mit einem Nullmodemkabel ja drauf, ist nur ein bisschen langsam und es gibt ja OPs die nur noch USB und Ethernet Anschlüsse haben, wo ich mit meinem Nullmodemkabel nichts anrichten kann:).

Ich habe den Treiber von der Treiber CD die bei dem Lindykabel dabei war nach der Anleitung installiert. Wie gesagt, es wird erkannt aber egal was ich bei der Schnittstellenoption in WinCC einstelle, es geht einfach nicht. Hab auch schon alle andern USB-Port (4St.) am Laptop benutzt, geht aber trozdem nicht.

Der Lindy Support weiß auch nichts, die wussten nicht mal das sowas mit ihrem Kabel geht:p (Support Angestellte war ziemlich verwundet*ROFL*)

Und Siemens gibt einem ja keine Antwort darauf, weil es kein Verbindungskabel von ihnen ist.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder mit dem selben Kabel oder ähnlichen schon mal das gleich Problem gehabt.


Gruß Jusch
 
HI Jusch,

kann dir nur nochmal wärmstens dieses Dokument empfehlen. In Kapitel 2 ist das Lindy Kabel und das TP177B aufgeführt, also sollte die Konfiguration generell geeignet sein und du auch Support von Siemens erhalten. Wichtig du musst den Treiber von der Flexible-CD installieren, siehe Kapitel 3.Wenn du das TP177 die Transfer-Einstellungen auf USB umgestellt hast (Kapitel 4.2) empfehle ich das Panel erst einmal einmal neu zu starten.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI Jusch,

kann dir nur nochmal wärmstens dieses Dokument empfehlen. In Kapitel 2 ist das Lindy Kabel und das TP177B aufgeführt, also sollte die Konfiguration generell geeignet sein und du auch Support von Siemens erhalten. Wichtig du musst den Treiber von der Flexible-CD installieren, siehe Kapitel 3.Wenn du das TP177 die Transfer-Einstellungen auf USB umgestellt hast (Kapitel 4.2) empfehle ich das Panel erst einmal einmal neu zu starten.

MfG


Hi Mäuseklavier,

ich hab den Treiber installiert und probiert ob ich eine Verbindung zum OP bekomme, leider nein. Hab es sogar mehrmals versucht (Treiber dein.. usw.) Aber hat wie gesagt nicht funktioniert. Hast du vielleicht noch eine andere Idee?

Ich denke mal das es irgendwie an meinem Laptop liegt. Hatte schonmal Probleme beim installieren von einem WinCC update, wollte immer neustarten und als er wieder oben war hat er gesagt Programm wurde installiert, was nicht gestimmt hat.

Gruß Jusch
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,
ist dieser treiber wirklich installiert? hast du den lindy treiber entfernt.
im anhang mal ein bild vom gerätemanager wie der treiber auszusehen hat.
 

Anhänge

  • 08.04.jpg
    08.04.jpg
    72,5 KB · Aufrufe: 22
Nein der ist bei mir nicht installiert, bei mir wird das Verbindungskabel immer unter Transferkabelgeräte USB-EasyTransfer-Kabel installiert, obwohl ich immer wieder sage, das der Treiber von der WinCC CD3 genommen werden soll. So wie in der Anleitung die du vorher geschrieben hast.
Jetzt muss ich wahrscheinlich erstemal sehen wie ich es hinbekomm das ich den USB Bulk Transfer Treiber installiert bekomme und das Transfferkebelgeräte weg bekomme.

Jemand eine Idee?

Immer wenn ich das Kabel reinstecke wird es gleich unter Transferkebelgeräte aufgeführt und gesagt das der Treiber fehlt.

Gruß Jusch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab ein TP177B DP.
[...]
, komm mit einem Nullmodemkabel ja drauf,
TP177B DP hat nur eine MPI/DP/RS422/RS485 Schnittstelle.
Wie kommst du mit ein Nullmodemkabel drauf ?
Ist es vielleicht in wirklicheit ein TP170B DP ?

Sonnst schlage ich vor per MPI oder DP zu laden.
Obwohl USB gehen sollte, ein Adapter für die SPS hat man ja sowieso.
 
Das mit den Nullmodemkabel bezieht sich auf andere Panels. Mit MPI komm ich auch drauf, würde halt nur gern auch haben das es mit dem USB-Kabel geht, da die neueren Panels ja eigentlich immer einen USB-Port haben. Sonst müsste ich verschiedene Verbindungskabel mitnehmen und so kann ich das mit einem erschlagen.

Gruß Jusch
 
Wenn du ein Panel hast mit nur eine MPI/DP Schnittstelle, dann hast du auch eine SPS mit mindestens eine MPI oder DP Schnittstelle.
Dann hast du ja sowieso ein MPI/DP Adapter und Kabel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke lorenz2512, du hast mich auf eine Idee gebracht und nun funktioniert das Kabel zum Übertragen der Daten.

Der Fehler war, das der USB Bulk Treiber nur die zweite Wahl war und dadurch das ich den Treiber von Lindy mal drauf hatte, wurde er immer wieder der Treiber von Lindy bevorzugt.
Hab dann gesehen das man unter Hardwareupade-Assistent den zu installierenden Treiber selber wählen kann und da hab ich das dann umgestellt, das der USB Bulk Transfer Treiber installiert werden soll.
Und wie gesagt jetzt geht es, darum nochmal danke das du mich auf diese Idee gebracht hast.

Gruß Jusch
 