Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 2 of 2

Thread: Analogeingänge der Baugruppe CPU313C

  1. #1
    linax Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat jemand Unterlagen über die Beschaltung der Analogeingänge
    der CPU313C-Baugruppe.
    Ich könnte auch Info's über den Zugriff auf die Analogeingänge brauchen(Adresseneinstellung usw).
    Ich möchte einen PT100 oder sonstige Temperatursensoren anschließen.
    Vielen Dank schon im vorraus.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Analogeingänge der Baugruppe CPU313C  

  2. "im handbuch automatisierungssystem s7-300
    cpu-daten: cpu 31xc und cpu31x sollest du alles nötige finden.

    6es7 398-8fa10-8aa0

    http://www4d.ad.siemens.de/WW/skm/se...search=manuals"


  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,454
    Danke
    99
    Erhielt 924 Danke für 628 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    im handbuch automatisierungssystem s7-300
    cpu-daten: cpu 31xc und cpu31x sollest du alles nötige finden.

    6es7 398-8fa10-8aa0

    http://www4d.ad.siemens.de/WW/skm/se...search=manuals
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

Similar Threads

  1. Replies: 8
    Last Post: 30.10.2019, 23:09
  2. Replies: 2
    Last Post: 25.10.2015, 19:44
  3. Replies: 6
    Last Post: 28.04.2015, 09:30
  4. Step 7 Speicherengpaß auf der Baugruppe CPU 315-2 PN/DP
    By Jeremy3 in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 22.02.2014, 09:19
  5. Replies: 6
    Last Post: 19.01.2011, 11:40

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •