  1. #11
    morpheuss ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2008
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay, Viele dank das hilft weiter.

    Aber kann man das auch mit FUP machen?

  2. #12
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von morpheuss Beitrag anzeigen
    Okay, Viele dank das hilft weiter.

    Aber kann man das auch mit FUP machen?
    Ja.
    Mit ADD und einer Flanke.
    Versuche es doch einmal

    bike

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von morpheuss Beitrag anzeigen
    Okay, Viele dank das hilft weiter.

    Aber kann man das auch mit FUP machen?
    danke! ich fühlte mich schon schlecht, weil ich dich nicht hab selber denken lassen ... so wird es erträglicher
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    morpheuss ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2008
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das problem das ich habe ist, das ich einen Eingang (Bool) habe und er das in eine Statische Variable (DInt) Zählen soll.
    Da komm ich leider nicht weiter.

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von morpheuss Beitrag anzeigen
    Das problem das ich habe ist, das ich einen Eingang (Bool) habe und er das in eine Statische Variable (DInt) Zählen soll.
    Da komm ich leider nicht weiter.
    vielleicht ist es nicht verkehrt sich mal mit der AWL-syntax auseinanderzusetzen... sind ja im wesentlichen nur 5 oder 6 befehle, die hatt man sich schnell mal zusammen eff einst
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von morpheuss Beitrag anzeigen
    Das problem das ich habe ist, das ich einen Eingang (Bool) habe und er das in eine Statische Variable (DInt) Zählen soll.
    Da komm ich leider nicht weiter.
    Es hat dir doch 4L schon vorgekaut.

    Dein Eingang, daraus eine Flanke und damit bedingt hochzählen.
    Wo bitte ist das Problem?
    Sollen wir dir dein Programm schreiben?


    bike

  7. #17
    morpheuss ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.11.2008
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich komme leider nicht vom Bool weg in ein anderes Format.

    Bei der Flankenauswertung will der immer Bool haben.
    Zugegeben bin ich noch neuling in sachen FUP und AWL

  8. #18
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    das sind die beiden boxen, die du brauchst:



    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #19
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Mannomann! Was lernt ihr in der Schule?

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  10. #20
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das sind die beiden boxen, die du brauchst:




    Das ja STEREO
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Zähler vorwärts unendlich
    Von gita07 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 23:35
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:02
  3. OP177B 2pn/dp reboutet unendlich
    Von WIX im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 16:29
  4. Zähler zählt zu schnell
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 09:08
  5. Zähler zählt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •