Problem mit AI Karte in kombination mit Kombifühler

vollmi

Level-3
Beiträge
5.433
Reaktionspunkte
1.409
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen. Ich habe ein wirklich ungewöhnliches Problem mit einer Analogkarte S7300 331-1KF01-0AB0
An dieser sind Fühler angeschlossen des Typs QFM2120.
Diese haben einen 0-10VDC und einen passiven NI1000 Ausgang.

Angeschlossen wie folgt:
Anschluss.jpg


Testweise habe ich die Trennklemmen von allen Fühlern bis auf einen aufgemacht weil sie sich scheinbar beeinflussen.

Nun habe ich nur noch einen Aktiviert. Ein Eingang 0-10VDC und der nächste Eingang L&G Ni1000 Standardbereich.

Wenn ich jetzt alle Trennklemmen schliesse kriege ich auf beiden Eingängen 7FFF, wenn ich die zwei Trennklemmen für den Widerstand öffne, bekomme ich am Eingang für die Feuchtemessung eine 16#8000. Obwohl ich am Eingang genau 0.0 VDC Messe (mit Spannungsmessgerät.

Ich habe schon alles mögliche versucht, auch andere Eingänge, keine ahnung was da falsch läuft. Hoffentlich hat einer von euch eine Idee.

mfG René
 
Hallo,

war da nicht mal was mit " .... nicht benötigten Kram auf 0V legen"?

Schau mal in der Anleitung zur Karte



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut Deinem Schaltplan haben die Spannungsmeß-Analogeingänge kein gemeinsames Bezugspotential mit den Meßfühlern.
Da kannst Du am Analogeingang messen, solange Du willst, Du wirst immer 0,0V messen (wogegen eigentlich?) oder eine
(gleichbleibende) Potentialverschiebung gegen den Meßfühler. Jedenfalls nicht den Spannungswert, den der Meßfühler an U ausgibt.

Die M- Anschlüsse der Spannungsmeß-Analogeingänge müssen mit M der Fühler verbunden werden (entspricht M- der Widerstands-
Analogeingänge). Darauf bezieht sich der U-Ausgang des Fühlers.

Beachte außerdem, daß zwischen den Kanälen der Analogeingangsbaugruppe nur 2V Potentialdifferenz auftreten dürfen.

Verbinde also alle M- untereinander (10, 15, 20, 25), dann noch jeweils mit M der Fühler und dann am Besten mit PE.
Die bestehende Verbindung 405F6... mußt Du entfernen, falls das nicht PE-Potential ist.

Harald
 

Anhänge

  • Anschluss_neu.jpg
    Anschluss_neu.jpg
    39,2 KB · Aufrufe: 17
Die Potentiale der Spannungsmessungen, sind gebunden an die Potentiale der AC (G0) Einspeisung der Fühler. Die einzigen Potentiale die ich nicht gebunden habe sind die der Widerstandsmessung.

mfG René
 
Habe die Potentiale nun alle gebunden.

Leider hat sich die Situation nicht wirklich gebessert.

Ich bin nun mit meinem Latein echt am Ende.

Wenn ich einen normalen Ni1000 an die Eingänge anschliesse dann wird direkt richtig gemessen. Nur die Siemensfühler bringen keine richtigen Signale. :(
 
Da ich den QFM2120 benutze, also passive temperaturausgang habe ich die Brücke auf der Mitte (2) belassen.

Aber auch in der Teststellung gibt es nicht die Werte die es nach Handbuch eigentlich geben müsste

mfG René
 
Zurück
Oben