    Hallo,

    sind die Grenwzwerte in Merkerwörter deklariert?

    oder in einem DB?

  2. #12
    Elurion ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.07.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    in merkerwörter

  3. #13
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Dann lege die in einen Datenbaustein. Die sind remanent. Merkerwörter sind idR nicht remanent. Es sei denn, es wird in der Hardwareconfig so eingestellt.

  4. #14
    Registriert seit
    28.05.2008
    Beiträge
    103
    Danke
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Um einzelne Variablen in einem DB als remanent zu markieren muss der DB
    beim Erstellen als "nur symbolisch adressierbar" markiert werden. Ansonsten kann nur der ganze DB remanent gesetzt werden. So kann der (begrenzte) Remannentspeicher geschont werden. Die Speicherbelegung kann z.B. unter "Online und Diagnose" betrachtet werden.
    Gruss aus CH

  5. #15
    Elurion ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.07.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die Hilfe! Hatte leider erst jetzt Zeit es aus zu probieren. Funktioniert alles ohne Probleme! Vielen Dank nochmal!

Ähnliche Themen

  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Grenzwertbaustein wird nicht aufgerufen
    Von lexx1984 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 13:09
  3. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Von flotec79 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 14:03
  4. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •