Guten Morgen zusammen,
erstmal an die Macher dieser Seite ein großes Lob....
Hier gibt es echt ne Menge Input, weiter so..

Nun aber zu meinem Problem...
Ich setze die S7-200 ein und betreibe ein TD200 an dieser Steuerung..
Funktionstasten belgen kein Ding, nur habe ich das Problem das die Funktionstasten in jeder erstelleten Maske funktionieren... Bitte wie und wo finde ich die Adressierungen der Masken heraus... Kann doch alles nicht so schwer sein...
Habe sonst ausschließlich die S7-300 mit Op3 oder höher eingesetzt...
Alles kein Problem, nur dieses TD200 bringt mich echt aus der Fassung..

Vielleicht kennt sich jemand von euch aus und kann mir mal ein paar Tipps geben... Wäre da sehr dankbar.

Ok dann erstmal dankeschön.....
 
Hallo,
kommt immer drauf an welche Version, aber wenn Du mit dem TD-Assitenten gearbeitet hast steht da im Datenbaustein einiges dazu mit teilweise Erklärung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TD 200

Hallo Dietmar,

ja habe den Assistenten benutzt.....
Also im Datenbaustein steht folgendes...

Fangen wir mal hier an:

TD-CurScreen_0
VB64 16#C0
VB65 16#C0

Anwendermeldungen
VB 66 Maske 1 $00
VB 87 Info $01
VB 108 Motor 1
VB 148 Test

Kannst Du mir dazu vielleicht detailierte Details geben, was ich da nun vergleichen muss...
 
Td 200

Kann doch alles nicht wahr sein..

Also entweder bin ich total daneben und sollte doch besser Bäcker werden, oder diese Siemens Leute haben einen an der Mütze...
Es muss doch machbar sein, sein Td200 in der Griff zu bekommen...

Immer noch das alte Problem.... Tasten funktionieren super, keine Frage. Jedoch nach wie vor in jeder erstellten Maske...

Vergleiche schon den halben Tag irgendwelche Werte und nichts geht...
Leute ich brauche da ganz dringend ne Lösung... Infos ohne ende... Beispiele ganz egal was... Wäre euch da sehr dankbar....
 
hi ,
also ich wüßte nicht, daß du den funktionstaten in versch. masken versch. bits zuweisen kannst, das teil hat nunmal nur 8 bit zu steuern mhr ist nicht
mfg[/quote]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist schon richtig...
Die 8 Funktionstasten belegen dementsprechend 8 Bits...
Diese Bits sind mir ja auch bekannt....
Aber die Masken mit den Untermenüs die ich erstellt habe, liefern auch Bits... Und diese in kombination mit den Funktionstasten machen doch dann erst Sinn. Was bringt es mir, wenn ich zwei Masken erstelle
1. Motor mit der Untermaske z.B. EIN AUS und der Maske
2. Motor mit einer seperaten Untermaske EIn Aus. Wenn die Funktionstasten nicht den Masken zugeordnet werden können, wo ist dann die Logik... Alles fürn Ar... Ich muss doch z.B. die Funktionstaste zweimal zuordnen können... Mein Gott hätte ich doch nen Op5 oder ähnlich eingestzt....
 
gast schrieb:
hi ,
also ich wüßte nicht, daß du den funktionstaten in versch. masken versch. bits zuweisen kannst, das teil hat nunmal nur 8 bit zu steuern mhr ist nicht
mfg
[/quote]
Soweit ich mich erinnere, ist das TD200 vorwiegend als Meldedisplay konzipiert. Daher gehört zu jedem ein Merker und es erscheint dasjenige Bild(Seite,Maske...), dessen Merker (weiß jetzt nicht wie im TD-Jargon heißt...) gesetzt ist. Sind mehrere gesetzt, erscheinent das Bild mit der höchsten Priorität.
Um daraus ein Menüsystem nit wechselnder Funktionstastenbelegung zu basteln kannst du so vorgehen:
- Die Funktionstasten erscheinen immer auf denselben Merkern geht ja nicht anders.
- Du aktivierst immer nur einen der den Seiten zugeordneten Merker, so daß immer nur das zugehörige Bild und nur eins erscheint.
- Die Funktion der Funktionstasten löst du mit der Und-Verknüpfung von Bildanwahl-Merker und F-Taste-Merker aus.
- Das "Blättern " durch den Bediener kann nur noch über Funktionstasten und SPS-Programm erfolgen.
- Wenn du noch einen Teil der ursprünglichen Melde-Funktionalität haben willst, legst du Störungen nicht direkt auf die Bild-Anwahlmerker, sondern setzt durch die "Blättern" Funktionalität einen Merker.Wenn dieser gesetzt ist, schaltest du die Stör- oder Meldemerker auf die Seitenanwahl duch. Nur innerhalb dieser "Meldeseite" haben dann die schwarzen "Auf" und "Ab" Tasten eine Seitenwechsel-Funktion.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TD 200

Mhhh.

Also nochmal allgemein...
Ich setze das TD200 mit der Version 3.0.1.1 ein.
D.h. es können hier nicht nur Meldungen erstellt werden, sondern richtge Menüs und Untermenüs...Ich habe dabei nur keinen Ahnung welcher Merker bzw. VW den einzelnen Masken zugeordnet ist. Es muss doch irgendwo eine plausible Erklärung von Siemens vorhanden sein...
 
Re: TD 200

andreHST schrieb:
Mhhh.

Also nochmal allgemein...
Ich setze das TD200 mit der Version 3.0.1.1 ein.
D.h. es können hier nicht nur Meldungen erstellt werden, sondern richtge Menüs und Untermenüs...
Sorry, ich kenne keine Versionen davon. Weiß nur daß mit so einem (vielleicht älteren Ding) nach oben beschriebener Art ein Menüsystem gebaut habe.
Ich habe dabei nur keinen Ahnung welcher Merker bzw. VW den einzelnen Masken zugeordnet ist. Es muss doch irgendwo eine plausible Erklärung von Siemens vorhanden sein...
Das siehst du doch ganz gut in dem, was der Assistent an Kommentaren schreibt.
 
TD 200

Naja also das ganze wäre ja viel einfacher zu lösen, wenn ich das pg und td gleichzeitig an der cpu hängen hätte--- dafür habe ich natürlich momentan keine schnittstelle zur hand.. also kann ich mir keine zustande in der cpu während des td betrieb anschauen... ich glaube das könnte echt noch ein riesen problem werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die kommentare sind mehr als eindeutig.. diejenigen die einen sinn machen habe ich bereits mit curscreen_0 verglichen. natrülich ohne erfolg... hast du noch ne idee. bin echt für jeden vorschlag mehr als dankbar...
 
Re: TD 200

andreHST schrieb:
Naja also das ganze wäre ja viel einfacher zu lösen, wenn ich das pg und td gleichzeitig an der cpu hängen hätte--- dafür habe ich natürlich momentan keine schnittstelle zur hand.. also kann ich mir keine zustande in der cpu während des td betrieb anschauen... ich glaube das könnte echt noch ein riesen problem werden.
Mach dir ein neues Projekt, nur um das zu üben. Erstelle einige wenige (10?) Seiten mit dem Assistenten. Wenn du eine SPS auf dem Schreibtisch oder der Werkbank hast, benutze die digitalen Ausgänge, um dir den Zustand wichtiger Merker anzschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Du kannst im Assistenten ein Merkerbyte reservieren und diese kannst du dann im Programm als Merker mit einbauen, aber die Tasten haben bei jeder Maske die gleiche Funktion!
 
Hallo,
leider hab ich kein TD200 zur verfügung, hast Du dir die Symboliktabelle schon angeschaut? TD_CurScreen_920 VB983 Aktuell angezeigte Maske für Konfiguration des TD 200C an VB920. Auf 16#FF gesetzt, wenn die Maske nicht angezeigt wird.
 
Hallo Leute,

kann das zwar nicht testen, aber mal ne Idee:

Wenn du mit den Anwendermenues arbeitest, dann ist da irgendwo ein Byte, welches die Nummer des Menues also des dargestellten Bildes anzeigt.

Also dann ist doch alles ganz einfach. Willst du das die Funktionstasten im Bild 3 mit funktionieren, dann must du vor das Bit für die Funktionstasten nur noch den Wert für dein Bild 3 setzen. Das müßte doch alles sein.

Jetzt kannst du nicht nur die Funktionstasten für einige Bilder zulassen/sperren, sondern kannst diese auch bei anderen Bilder mit anderen Funktionen belegen.

Gruss