    Hallo,

    ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt um z.B. ein MW318 abzufragen aber ohne M318.2, damit ich nicht schreiben muss
    U M318.0
    U M318.1
    U M318.3....

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Gruß
    Zitieren Zitieren S7 - Merker aus Merkerwort ausklammern  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Code:
    L MW318
    L W#16#FBFF
    ==I
    usw...
    André
    Geändert von sps-concept (14.04.2011 um 20:43 Uhr) Grund: nicht richtig gelesen
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Code  

  3. #3
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    >>> Gelöscht <<<
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #4
    hochwind ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich brauche quasi einen befehl so in der art:

    U(
    L MW318 ohne M318.2
    L 0
    ==I
    )
    U(
    L MW320
    L0
    ==I
    )
    =M23.3
    Geändert von hochwind (14.04.2011 um 21:05 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Code:
    L MW318
    UW W#16#FBFF
    L 0
    ==I
    Vielleicht geht auch noch U ==0. Statts den letzten 2 anweisungen, hab grad aber kein Pc hier um nachzuschaun...
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das entspricht aber nicht der UND-Verknüpfung aus dem Anfangspost.

    Code:
    L MW318
    UW W#16#FBFF
    L MW320
    OW
    L 0
     ==I
    =M23.3
    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Code  

  7. #7
    Registriert seit
    02.10.2010
    Beiträge
    453
    Danke
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Verkehrt....
    Zitieren Zitieren Vielleicht so....  

  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Corosop15 Beitrag anzeigen
    Setze den Merker doch vorher zurück.

    CLR
    = M 318.2
    und hinterher wieder setzen falls der Merker 1 war? genial!
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Clr  

  9. #9
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    oder so?

    Code:
    L MW318
    T MW 1318 //irgendein freies Word
    
    CLR
    = M1318.2
    
    L MW1318
    L 0
    ==I
    = M22.2
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  10. #10
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    oder so?

    Code:
    L MW318
    T MW 1318 //irgendein freies Word
     
    CLR
    = M1318.2
     
    L MW1318
    L 0
    ==I
    = M22.2
    Oder, fast gleich, aber mit Doppelwortzugriff:
    L MD318
    T MD 1318 //irgendein freies Word

    CLR
    = M1318.2

    L MD1318
    L L#0
    ==D
    = M22.2
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

Ähnliche Themen

  1. Merker in ein Merkerwort umwandeln
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 19:51
  2. MerkerWort
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 19:19
  3. Sekunden ins Merkerwort
    Von tomstl im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 00:52
  4. Merkerwort bei PS3 schreiben
    Von dwod im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 19:59
  5. Ausklammern
    Von sweber im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 12:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •