    Guten morgen,
    leichte Frage sicher.
    Welcher Wert muss an einem PEW (Skalierungsbaustein) bei 4mA anliegen und welcher bei 20mA?

    VG Karlo
    Zitieren Zitieren Analog Eingang PEW 4-20mA  

  2. #2
    Registriert seit
    29.01.2011
    Ort
    Heilbronn
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Beitrag

    Ist im Hardwaremangager 4-20mA eingestellt 4 - 20 mA = 0 - 27648
    Ist im Hardwaremangager 0-20mA eingestellt 4 - 20 mA = 5529 - 27648

    Diese Zahlenwerte liefert der PEW, der Skalierungsbaustein dann die physikalische Größe wie z.B. 0.0-100.0 °C ...
    Zitieren Zitieren Skalierung  

  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu schabse für den nützlichen Beitrag:

    Elektri(c)ker (26.04.2011),Katerkarlo (15.04.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    11.02.2009
    Ort
    01968 Brieske
    Beiträge
    105
    Danke
    25
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    kommt aber immer auch noch darauf an, was für eine Eingangskarte vorliegt und von welchem Hersteller.

    Dirk

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DiGo1969 für den nützlichen Beitrag:

    Katerkarlo (15.04.2011)

  6. #4
    Katerkarlo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.04.2011
    Beiträge
    28
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Berechnung von Schabse kommt hin.
    Danke euch beiden!

    Karlo
    Zitieren Zitieren 1KF02-0AB0 Siemens  

Ähnliche Themen

  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. analog Eingang auf HMI bringen
    Von Limette im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 00:29
  3. Analog eingang
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 21:34
  4. M12-Sensoren und analog Eingang?
    Von Plasmablaster im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 08:56
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •