Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Analogwertüberwachung

  1. #11
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Glitsch Master Beitrag anzeigen
    Wie kann ich eine Gradientenüberwachung programmieren?
    mit den Händen an Tastatur und Maus und im Kopf die Aufgabe und ein Gedanke an Vergleicher

    Thomas

  2. #12
    Registriert seit
    22.07.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    90
    Danke
    1
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Impuls (Flanke)
    (z.B. Mit nem Timer der sich selber Resetet )

    Hier nur beim Impuls Durch

    Alter Messwert als Grundlage --> Messwert 2
    Aktuellen Messwert Sichern --> Messwert 1

    Messwerte +Tolleranz vergleichen

    Merker Setzen ja / nein

    Alles super

    Grüße
    wiesel
    Zitieren Zitieren Ganz einfach  