  1. #11
    dada ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.03.2011
    Beiträge
    35
    Danke
    12
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ahhh, na das erklärt einiges Ich werde mich als nächstes mal mit den ganzen Speicherarten, Zuweisungen etc mal beschäftigen. Denke das wird einiges erklären. Bin da noch sehr unwissend.

    Grüße

    Daniel

  2. #12
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    391
    Danke
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von holgero Beitrag anzeigen
    Wenn sich z.B. E1.0 ändert, ändert sich auch EB1, MB1, MW1 und MD1
    Wie kommst Du denn auf den Unsinn?
    Außer EB1 ändert sich da nichts in Deiner Aufzählung.
    Und MW1 und MD1 sollte man schon garnicht benutzen

    @DADA: Glaub nicht alles, was Du im Forum liest.
    Geändert von LargoD (17.04.2011 um 12:46 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    247
    Danke
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Oh Sorry,

    da habe ich ja die totale Verwirrung gestiftet.
    Es sollte heißen:

    Wenn sich z.B. E1.0 ändert, ändert sich auch EB1, EW1 und ED1


  4. #14
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    247
    Danke
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Lächeln

    Vielen Dank LargoD - für den Hinweis auf den Fehler.

    Übrigens:
    Und MW1 und MD1 sollte man schon garnicht benutzen
    aber es geht.

    und wenn ich z.B. ab Adr.50 Doppelworte anlege, dann mache ich das einfach, und beginne nicht erst mit MD52. MD50 gefällt mir u.U. besser

    Gruß Holger

  5. #15
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    391
    Danke
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Holger,

    wenn man die Konsequenzen kennt, kann man so was machen, da stimme ich Dir zu. Das ist aber nichts für Anfänger, und der TE hat noch nicht die erforderliche Erfahrung, deshalb sage ich ihm lieber: keine ungeraden Wortadressen usw.
    Die unangenehmen Folgen solcher Aktionen fallen dann auf, wenn Du z. B. einen E/A-Bereich oder Merkerbereich in einen DB umkopierest und dann versuchst, im DB die gleiche Struktur anzulegen, dann hast Du die Aufgabe im DB ein Word an einer ungeraden Adresse anzulegen. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich spreche nicht vom Programm, sondern von der Datenstruktur.
    Aber das kann ja jeder halten wie er will.
    Viele Grüße
    Erich

Ähnliche Themen

  1. Datum und Zeit in DB Speichern
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:31
  2. UTC zeit
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:11
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:52
  4. Datum und Zeit indirekt in Global DB speichern
    Von alex_1704 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 11:04
  5. Zeit und Datum in DB speichern
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 19:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •