    Hallo Kurzschluss (Toller Nick),

    bei der S5 geht das so leider nicht. denn
    L PW ist immer das Peripherie-Eingangswort
    T PW ist immer das Peripherie-Ausgangswort

    Ein Unterscheiden wie bei der S7 (PEW, PAW) gibt es bei S5 nicht.

    Du kannst aber wie oben bereits erwähnt die Ausgangs-PWs am FB "abfangen", indem du dort MWs oder DWs (Vorher DB aufrufen) angibst
    und dannach die PWs damit beschreibst (L MW, T PW).

    Gruß Roland
    Die unterscheidung wäre auch in Step7 nicht nötig, da paw nur beschrieben und pew nur gelesen werden kann!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:

    Kurzschluss (19.04.2011)

  3. #12
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Die unterscheidung wäre auch in Step7 nicht nötig, da paw nur beschrieben und pew nur gelesen werden kann!
    Stimmt natürlich.

    Ich wollte auch nur auf die bessere Erkennbarkeit ob P-Eingang oder P-Ausgang hinweisen.

    Einen Vorteil hat die Trennung bei S7:
    Ich kann einzeln Symbolik zuweisen

    Gruß Roland
    Geändert von Der Pfälzer (19.04.2011 um 12:57 Uhr) Grund: Vorteil erkannt
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  4. #13
    Kurzschluss ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich danke euch allen und werde es mit einem MW probieren.
    Gruß
    Volker

Ähnliche Themen

  1. TIA -Laden in ? (was ist zu tun?)
    Von progmann im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:51
  2. OP7 laden
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 12:51
  3. OP7 via PB laden?
    Von Reto im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 14:16
  4. Typ als DW laden / awl
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 14:28
  5. Projektierung auf OP 17 DP laden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •