Hallo,
ist es möglich bei einer S5 135U das Peripherieausgangswort zu laden und den Wert dann in ein Datenwort zu speichern?
In etwa so:
Code:
A DB 10
L PW 146
T DW 10
Ich möchte nämlich den Wert mit einem Analyzer mitschreiben, dieser kann aber nur Peripherieeingangsworte mitschreiben. Das Peripherieausgangswort wird direkt von einem FB beschrieben und ich möchte den FB nicht umschreiben.
Testen kann ich das leider vorher nicht.

Vielen Dank im voraus
Volker
 
Dann häng doch an den Ausgang des FB ein Schmiermerkerwort. Das kannst du im nächtsen Netzwerk in deinen DB kopieren und auf das PAW schreiben.

Ist auch ganz einfach ;)
 
Hallo,
ist es möglich bei einer S5 135U das Peripherieausgangswort zu laden und den Wert dann in ein Datenwort zu speichern?
In etwa so:
Code:
A DB 10
L PW 146
T DW 10
I

Hallo Kurzschluss (Toller Nick),

bei der S5 geht das so leider nicht. denn
L PW ist immer das Peripherie-Eingangswort
T PW ist immer das Peripherie-Ausgangswort

Ein Unterscheiden wie bei der S7 (PEW, PAW) gibt es bei S5 nicht.

Du kannst aber wie oben bereits erwähnt die Ausgangs-PWs am FB "abfangen", indem du dort MWs oder DWs (Vorher DB aufrufen) angibst
und dannach die PWs damit beschreibst (L MW, T PW).

Gruß Roland
 
Hallo Kurzschluss (Toller Nick),

bei der S5 geht das so leider nicht. denn
L PW ist immer das Peripherie-Eingangswort
T PW ist immer das Peripherie-Ausgangswort

Ein Unterscheiden wie bei der S7 (PEW, PAW) gibt es bei S5 nicht.

Du kannst aber wie oben bereits erwähnt die Ausgangs-PWs am FB "abfangen", indem du dort MWs oder DWs (Vorher DB aufrufen) angibst
und dannach die PWs damit beschreibst (L MW, T PW).

Gruß Roland

Die unterscheidung wäre auch in Step7 nicht nötig, da paw nur beschrieben und pew nur gelesen werden kann!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die unterscheidung wäre auch in Step7 nicht nötig, da paw nur beschrieben und pew nur gelesen werden kann!

Stimmt natürlich.

Ich wollte auch nur auf die bessere Erkennbarkeit ob P-Eingang oder P-Ausgang hinweisen.

Einen Vorteil hat die Trennung bei S7:
Ich kann einzeln Symbolik zuweisen

Gruß Roland
 
Zuletzt bearbeitet: