Frage ich hab Eine ET200S PN (6ES7-151-8AB01-0AB0 /V3.2) über Profinet hängen noch 2 Interfacemodul IM 151-3 PN ST (6ES7-151-3AA23-0AB0 /V6.0) auf der 2 IM 151 ist ein Analog Eingangs Modul vom Typ 2AI I 2/4WIRE HF (6ES7-134-4MB02-0AB0) vorgesehen. Mein Problem ist ich lade das Programm in die PLCSIM V5.4 +SP4 und so bald ich auf das Peripherie Eingangswort von dem Analog Eingang (z.B. L PEW 256) geht die Simulation auf Stop mit Peripherie Zugriffsfehler.
Hab ich da eine Einstellung falsch ?
Oder Kann der Simulator das nicht ?
Weis einer Rat. Die Reelle CPU hab ich zur zeit noch nicht .
Mit vielen Dank im voraus MASTER_OF_DISASTER
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, musst du nur die HW-Konfig in PLC-Sim laden,
dann kennt PLCSim auch die ganzen PEW/PAW ...

Mfg
Manuel
 
Das mit den Systembausteinen laden funktioniert auch, aber nur, wenn Du die
HW-Config vorher gespeichert UND übersetzt hast.

Grüße
Gebs
 