    Hallo zusammen,
    ich möchte eine 314C-2PN/DP verwenden. Dazu habe ich Step7 V5.5 installiert. Dort war die besagte CPU immer noch nicht im Hardwarekatalog aufgeführt. Also habe ich die .GSD von folgender Seite geladen:
    http://support.automation.siemens.co...52&caller=view
    Nun ist die CPU in folgendem Verzeichnis im Hardware Manager:
    PROFIBUS DP/Weiter FELDGERÄTE/SPS/SIMATIC/CPU314C-2PN/DP V3
    Von dort lässt sie sich aber meines Erachtens nach nur als Slave einbinden. Ich möchte sie aber einfach als CPU im 2.Steckplatz meines Racks verwenden.
    Wäre sehr dankbar für Tips und Tricks. Ich verzweifel...
    Vielen Dank für eure Bemühungen!

    Dav
    Zitieren Zitieren 314C-2PN/DP lässt sich nicht im Simatic Manager verwenden  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    247
    Danke
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Lächeln

    Die CPU unter Profibis DP... wird dir nicht viel helfen.
    Du solltes mal im Hardwaremanager auf Extras..HW-Updates gehen.
    Nach dem Update findes du auch deine 314c unter Simatic 300 .. CPU 300 ..

    Gruß Holger

  3. #3
    Dav ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.06.2010
    Beiträge
    41
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die schnelle Antwort! Der Knackpunkt war, den Hardware Katalog nach der Installation der Updates zu aktualisieren.
    Dav

Ähnliche Themen

  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 19:41
  3. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  4. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  5. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •