314C-2PN/DP lässt sich nicht im Simatic Manager verwenden

Dav

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich möchte eine 314C-2PN/DP verwenden. Dazu habe ich Step7 V5.5 installiert. Dort war die besagte CPU immer noch nicht im Hardwarekatalog aufgeführt. Also habe ich die .GSD von folgender Seite geladen:
http://support.automation.siemens.c...cslib.csinfo&lang=en&objid=113652&caller=view
Nun ist die CPU in folgendem Verzeichnis im Hardware Manager:
PROFIBUS DP/Weiter FELDGERÄTE/SPS/SIMATIC/CPU314C-2PN/DP V3
Von dort lässt sie sich aber meines Erachtens nach nur als Slave einbinden. Ich möchte sie aber einfach als CPU im 2.Steckplatz meines Racks verwenden.
Wäre sehr dankbar für Tips und Tricks. Ich verzweifel...
Vielen Dank für eure Bemühungen!

Dav
 
Die CPU unter Profibis DP... wird dir nicht viel helfen.
Du solltes mal im Hardwaremanager auf Extras..HW-Updates gehen.
Nach dem Update findes du auch deine 314c unter Simatic 300 .. CPU 300 ..

Gruß Holger
 
Zurück
Oben