Analogausgang 4-20mA Softwaremäßig programmieren

bigrey

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

meine Frage dazu ist das ich gerade daran scheitere das ich das software,äßig einfach nicht hinbekomme das er ab den 4mA "startet" fängt immer von 0 A an obwohl ich den lowlim und highlim festgelegt habe...

kann auch im anhang mal das programmierte mitschicken falls es euch weiter hilft

danke im vorraus
 
welche steuerung?
üblicherweise wird das in der hardwareconfiguration
eingestellt (0-20mA oder 4-20mA)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ich weiß aber ich habe eine analogbaugruppe die nicht parametrierbar ist d.h. das ich das nicht hardwaremäßig machen kann... sondern nur softwaremäßig!!!!!

6es7 334-0CE01-0AA0
 
Du errechnest, was der Sensor bei 0mA für einen Wert haben würde: Wert bei 0 (4mA) minus (Messbereich / 4).

Diesen Wert gibst Du bei Lo_Lim ein.
 
0-20mA = 0 -27648 auf dem analogwert (peripheriewort)

=> 4-20mA = 5530 - 27648 (differenz = 22118 )

geht dein wert zb. von 0 - 1000
um diesen auszugeben:

1. wert * 22,118 (ergibt 0-22118 => 0-16mA)
2. addition von 5530 (addiert 4mA)
3. auf ausgangswort schreiben
 