Hallo zusammen,

ich habe ein Industrial Ethernet Netzwerk mit folgenden Switches in Sternform aufgebaut:
2x SCALANCE X005
1x SCALANCE X224
1x SCALANCE X208

Nun möchte der Kunde die Switche redundant aufgebaut haben. D.h. in Ringstruktur. Dazu ein paar Fragen:

1. Müssen alle im Ring verwendeten Switches min. SCALANCE X200 oder höher sein? Beziehungsweise welche Funktionalitäten müssen die SCALANCE haben?
2. Können auch Switches von anderen Herstellern eingesetzt werden und welche Funktionalität müssen diese haben?
3. Auf was ist besonders zu achten?

Gruß HarryH
 
Normalerweise müsstest du mit einem Webbrowser an die Dinger ran gehen können, und dort sehen, was geht.
Port 1 und Port 2 müssten für einen Ring zu konfigurieren gehen.

Falls Du die IP-Adresse nicht kennst, oder ändern musst, dafür hat Siemens ein spezielles Tool mit nem IP-unabhängigen Protokoll (PST-Tool (?)).

Gruß
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Redundanz muss von genau einem Switch unterstützt werden,
in deinem Fall könnte das also der X224 oder X208 sein.

2. Prinzipiell jeder Switch der "Spanning Tree" bzw. "Rapid Spanning Tree" kann,
oder halt für Ring-Strucktur laut Datenblatt angegeben sind ...

3. Außer das dies Feature an einem Switch konfiguriert werden muss, auf nichts besonderes.

Mfg
Manuel
 