Hallo liebe Forengemeinde.
Bin zwar gerade neu hier hab aber schon eine Frage.
Ich habe einen Micromaster 420 den ich über Profibus an meine CPU angebunden habe. (CPU315-2 DP).
Ich habe jetzt das Problem wenn ich dem Micromaster über Profibus den Einschaltbefehl gebe das er mir dann eine Fehlermeldeung (A0923) ausgibt.
Bedeutung der Fehlermeldung:
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]
In meinem Datenbaustein (Steuerwort vom Profibus) wird weder Jog rechtlauf noch Jog linkslauf angefordert.
"Datenbaustein hängt als Paint Dokument an"
Was ich jetzt nicht weis was die Nummern im Parameter
"P1055" ([FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]BI: Auswahl JOG rechts)und
"P0156" ([FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]BI: Auswahl JOG links) bedeutet
[/FONT][/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]P1055 = 2090.8[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]P1056 = 2090.9[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Kann ich die Jog Anforderung vllt. irgendwie deaktivieren?[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Meine Parameter am Frequenzumrichter sind wie folgt eingestellt:[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0003" auf "3" Expertenzurgiff[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0010" "1" Schnellinbetriebnahme[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0304" Nennspannung Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0305" Nennstrom Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0307" Nennleistung Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0310" Nennfrequenz Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0311" Nenndrehzahl Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0700" Befehlsquelle auswählen. Der Wert muss auf "6" gesetzt werden (CB an COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1000" Frequenzsollwert auf "5" (USS --> COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1080" Minimalausgangsfrequenz[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1082" Maximalausgangsfrequenz[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1120" Hochlaufzeit des Motors[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1121" Rücklaufzeit des Motors[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0010" zurück auf "0" um weitere Parameter ändern zu können[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0719" Befehlsquelle einstellen auf "66" (CB-->COM-Link / CB-->COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0918" PROFIBUS Adresse einstellen wenn nicht über DIP-Schalter geschehen[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]MfG[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Kai
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
Bin zwar gerade neu hier hab aber schon eine Frage.
Ich habe einen Micromaster 420 den ich über Profibus an meine CPU angebunden habe. (CPU315-2 DP).
Ich habe jetzt das Problem wenn ich dem Micromaster über Profibus den Einschaltbefehl gebe das er mir dann eine Fehlermeldeung (A0923) ausgibt.
Bedeutung der Fehlermeldung:
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]
A0923 Sowohl JOG links als auch JOG rechts sind angefordert
[/FONT][/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Ursache
[/FONT][/FONT]Sowohl JOG rechts und JOG links (P1055/P1056) sind angefordert worden. Damit wird die HLGAusgangsfrequenz
auf dem aktuellen Wert eingefroren.In meinem Datenbaustein (Steuerwort vom Profibus) wird weder Jog rechtlauf noch Jog linkslauf angefordert.
"Datenbaustein hängt als Paint Dokument an"
Was ich jetzt nicht weis was die Nummern im Parameter
"P1055" ([FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]BI: Auswahl JOG rechts)und
"P0156" ([FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]BI: Auswahl JOG links) bedeutet
[/FONT][/FONT][FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]P1055 = 2090.8[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]P1056 = 2090.9[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Kann ich die Jog Anforderung vllt. irgendwie deaktivieren?[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Meine Parameter am Frequenzumrichter sind wie folgt eingestellt:[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0003" auf "3" Expertenzurgiff[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0010" "1" Schnellinbetriebnahme[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0304" Nennspannung Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0305" Nennstrom Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0307" Nennleistung Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0310" Nennfrequenz Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0311" Nenndrehzahl Motor[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0700" Befehlsquelle auswählen. Der Wert muss auf "6" gesetzt werden (CB an COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1000" Frequenzsollwert auf "5" (USS --> COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1080" Minimalausgangsfrequenz[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1082" Maximalausgangsfrequenz[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1120" Hochlaufzeit des Motors[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P1121" Rücklaufzeit des Motors[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0010" zurück auf "0" um weitere Parameter ändern zu können[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0719" Befehlsquelle einstellen auf "66" (CB-->COM-Link / CB-->COM-Link)[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]"P0918" PROFIBUS Adresse einstellen wenn nicht über DIP-Schalter geschehen[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]MfG[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Kai
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]