Hallo liebe Leute...
Ich habe ein Problem.. ich benötige hilfe bei dem Thema Analogwertverarbeitung. Ich muss ein Projekt durchziehen, aber ich weis nicht wie, da ich die Analogwertverarbeitung nicht verstehe :/
Ich habe es mehrfach versucht mir selber anzueignen aber fehlanzeige.
Mein Projekt besteht darin, eine Lüftersteurung auf die Beine zu Stellen. Diese soll in einer Rampe hoch fahren, kurz Konstant bleiben und dann wieder Herunter fahren, auch per Rampe. Ich habe 'ne S7 mit 300er CPU zur verfügung stehen. Und Analog I/O

Vorab schonmal Danke!

Gruß Rave
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe noch etwas vergessen: Der Lüfter ist ein einfacher PC Lüfter der mit 12V läuft. Die Rampe muss von 0V - 10V ablaufen bzw von 10V auf 0V Runter.
 
@ verpolt: Nunja... Das ist zwar auf eine art und weise hilfreich aber wiederum auch nicht, denn ich habe noch immer nicht ganz verstanden wie das mit einer Rampe funktioniert.

Gruß Rave
 
... dann solltest du dir vielleicht erstmal einen Rampengenerator bauen.
Hierbei würdest du in einem Zeit-Takt (z.B. über OB35 bestimmt) eine Variable definiert hoch und runterzählen lassen. Nun könntest du dein Inkrement dann noch so festsetzen dass du in der gewünschten Zeit den gewünschten max.-Wert erreichst ... das dann auf das PAW des Analog-Ausgangs transferieren und fertig.

Woran hängt es da bei dir ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ verpolt: Nunja... Das ist zwar auf eine art und weise hilfreich aber wiederum auch nicht, denn ich habe noch immer nicht ganz verstanden wie das mit einer Rampe funktioniert.

Gruß Rave

die rampe hat aber nichts mit der analogwertverarbeitung zu tun, fällt eher in den bereich analogwertvorbereitung...

eine rampe erzeugst du mit y=mx+n

mit m = 1 eine steigende, mit m = -1 eine fallende
n kannste dir ja selber ermitteln
 
Bei mir hängt es daran, dass das Thema Analogwertverarbeitung noch komplett neu ist und wir es noch nicht als Thema durchgenommen haben..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok,

0-10V = 0-27648

"Rampe" hochfahren: die Zahl (0-27648) langsam vergrößern bis ~10V. Dies Zahl "halten". Danach "Rampe" runterfahren: 10V-0 (27648-0) langsam verringern.

Mit dem FC105 kann man die Sache vereinfachen (skalieren)

Du gibts z.B HighLimit 100 und LowLimit 0 an. jetzt wird der Wert (0-27648)
zwischen 0-100% skaliert.

Vorgabe 20% = 2V = 5529,6.
 
Zurück