Guten Tag zusammen

Ich schreibe grad eine Bachelorarbeit und muss dafür eine Steuerung aufbauen. Allerdings beschränkt sich mein Wissensstand rein auf die Programmierung und nicht auf den Aufbau und die Konfiguration der Hardware und hoffe das ihr mir helfen könnt, das ich mit dem leichen Teil (der Programmierung) ;) anfangen kann.

Ich habe einen Siemens Simantic PanelPC 670
Für die Visualisierung läuft da WINCC drauf
Die SPS ist mit WINLC RTX simuliert.
Über die MPI Schnittstelle geh ich auf einen Beckhoff Profibus Koppler BK3100 auf dem die ganzen I/O Karten sitzen. Leider hab ich kein KonfigTool von Beckhoff und kann höchstens die GSD file verwenden, aber wie?
von da aus weiter mit einem CP5711 PC Adapter auf einen Laptop auf dem der Simantic Manager läuft.

Erste Frage: Kann ich einen Profibus Koppler mit einer MPI Schnittstelle überhaupt koppeln?
Zweite Frage: Wie muss ich die Hardware projektieren damit ich eine Kommunikation hin bekomme. Im PC/PG Konfig Tool setzt er mir bei 0-1 und 0-2 nen Harken. bei 0-11 (11 Einstellung des BK3100) nur ein weißes Kästchen aber ohne Harken.
Also müsste ich ja eigentlich schonmal ne Verbindung zwischen PanelPC und Programmiergerät haben, aber ich kann keine Bausteine rüberschieben.

Vielen Dank schonmal für eure Zeit.

Gruß Hiran
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort

Die Frage ist aber auch, ob der PanelPC mit seiner MPI Schnittstelle Profibus unterstützt.
Meinst du dann das Siemens Programmiergerät? Ich benutzt atm nen normalen Laptop mit nem USB Adapter zum CP5711
 
Erste Frage: Kann ich einen Profibus Koppler mit einer MPI Schnittstelle überhaupt koppeln?

Ein DP Koppler kann DP kein MPI.

Zweite Frage: Wie muss ich die Hardware projektieren damit ich eine Kommunikation hin bekomme. Im PC/PG Konfig Tool setzt er mir bei 0-1 und 0-2 nen Harken. bei 0-11 (11 Einstellung des BK3100) nur ein weißes Kästchen aber ohne Harken.
Also müsste ich ja eigentlich schonmal ne Verbindung zwischen PanelPC und Programmiergerät haben, aber ich kann keine Bausteine rüberschieben.

Vielen Dank schonmal für eure Zeit.

Gruß Hiran

Hast du die GSD Datei für den Koppler richtig im Hardwaremanger installiert?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann sein, das es da verschiedene Versionen gibt. Aber ich hab genau die, die du meinst. Also mit MPI/DP Schnittstelle.
DP heißt ja eigentlich nur Dezentrale Perepherie. Ist damit dann ProfiBusDP gemeint oder gibt es auch ein extra MPI DP?

Wenn das PB DP ist dann brauch ich für den CP5711 sicher auch nen anderes Kabel oder? Also kein MPI sondern ein DP kabel. Oder ist das so geregelt das er beide Formate mit dem gleichen Kabel unterstützt. Die Anschlüsse sind ja gleich, die Frage stellt sich nur auf die PIN Belegung.
 
Ich hab nochmal einiges Nachgelesen und probiert und bin ein paar Schritte weiter gekommen.

Ich hab euch mal die bisherige Hardware konfiguration gescreen und angehängt.

Ist die erstmal so richtig? bzw fehlt noch ne wichtige Angabe?
Das andere Problem ist, das ich nicht weiß wo ich beim Beckhoff Controller jetzt die entsprechenden I/O Karten hinterlegen soll um die Adressen vergeben zu können und das die BUS Fehler lampe am Controller leuchtet.
 

Anhänge

  • Unbenannt4.JPG
    Unbenannt4.JPG
    32,8 KB · Aufrufe: 33
  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    56,4 KB · Aufrufe: 28
  • Unbenannt2.JPG
    Unbenannt2.JPG
    76,3 KB · Aufrufe: 29
  • Unbenannt3.JPG
    Unbenannt3.JPG
    92,8 KB · Aufrufe: 28
Die Verbindung von IPC zum Buskoppler, sollte lt. Hardware Konfig
Profibus sein und nicht MPI und entsprechend ausgeführt werden, dh.
mit Profibus-Kabel und Profibus-Stecker.

Deine ganze Fragestellung habe ich noch nicht wirklich verstanden, du
hast einen IPC mit den du eine DP-Anschaltung betreiben möchtest,
dann ist das ganze Netz halt Profibus DP und nicht in einen Teilsegment
auf einmal MPI.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte gelesen, das MPI und PB Kabel und Stecker identisch sind und auch die Pinbelegung gleich ist und sich nur das Protokoll unterscheidet. Ich hab da nur ein MPI Kabel weil ich es grad zu Hand hatte. Solange ich die Transferrate nicht über 187 einstelle müsste das doch keinen Unterschied machen oder?
 
Dann aber bitte nur in einer Testumgebung, Profibus ist ein sehr sensibele
übertragungsart, die muß Ordentlich ausgeführt werden.

PS. Komplizierter hättest du dein Thread Thema und deine Fragestellung
nicht gestalten können. Warum Einfach, wenn es auch Kompliziert geht :rolleyes:
 
Deine ganze Fragestellung habe ich noch nicht wirklich verstanden, du
hast einen IPC mit den du eine DP-Anschaltung betreiben möchtest,
dann ist das ganze Netz halt Profibus DP und nicht in einen Teilsegment
auf einmal MPI.

Mit "unbenannt4" wird die Fragestellung klarer.

Aber: kann den der PanelPC mit der WinLC so konfiguriert werden,
dass er sich wie eine "normale" SPS verhält?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja auf jedenfall. Noch steht der Aufbau in der Werkstatt. Aber solange ich keine Kommunikation zwischen der Klemme, dem IPC und der PG hinbekomme sollte es reichen. Ich hab eher das Problem, dass ich nicht weiß wie ich einen Profibus einrichte und wie genau die Kommunikation da läuft. Wie gesagt, bisher hab ich nur mit Simulierten SPS gearbeitet, da gabs keine Hardware die verschaltet werden wollte ;)

@ Gerhard Das weiß ich leider nicht. Ich hatte gehofft das es möglich ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der CP5711 kann doch Profibus, welchen Grund gibt es,
hier mit MPI zu arbeiten?

Hast Du den CP schon mal direkt mit dem PanelPC verbunden?

Das würde ich als ersten Schritt mal zum Laufen bringen.
 
Ja das hab ich und das läuft auch soweit. Zumindestens kann ich Bausteine erstellen und Übertragen. Er meckert zwar im Online Modus, das ihm Variablen fehlen aber die Kommunikation steht.

Ich hab nur mit MPI angefangen weil mir das jemand im vorbei gehen eingerichtet hatte. Da der Buskoppler aber kein MPI kann muss ich ja alles auf PB umbauen. Ich schreib grad nur ne Bachelorarbeit und muss auf Hilfe immer seeehr lange warten :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
funktioniert den die Komunikation zum DP Teilnehmer (Beckhoff), bekommst
du da irgendein lämpchen ans leuchte?

Du kannst übrigens auch über Ethernet auf die Soft SPS zugreifen, wenn
du in deiner Hardware Konfig einen "IE-Allgmein" einbindest. Diesen muß
du natürlich im "KoKo" (Komponeten Konfigurator" auf PC Seite auch einstellen.
 
Also den Laptop mit nem normalen Crossover Ethernet Kabel mit RJ45 Stecker auf den PanelPC? Dann brauch ich den CP5711 garnicht?

Beim Kontroller leuchtet die Bus-Fehler LED und die I/O RUn led die normale RUN led und die über der 24V anzeige. Aber Sensoren oder ähnliches sind an den klemmen noch nicht angeschlossen.

Ich hab grad versucht die einzelnen Klemmen einzugeben und die Hardware Konfiguration dann auf den IPC rübergeschoben. Als er dann wieder auf RUN gehen wollte kam die Fehlermeldung und bleibt mit BF in den Stop.

WINLC
Der DP-Treiber konnte nicht initialisiert werden.

Sagt euch das was?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo)) Wie ich gestern sagte: die Verbindung zw. Laptop und PanelPC über Ethernet (crossover oder patch+switch). Die Verbindung zw. PanelPC und Beckhoff mit Profibus-Kabel (die beide Stecker am Kabel müssen Terminatore, d.h. Endwiederständeschalter haben, dein MPI-Kabel passt nicht). Nach GSD-Dateie für die Beckhoffgruppen suchen (beim Glück passen auch die allgemeine Baugruppen). Überprüfe, ob im HW-Konfig dein Beckhoff als DP-Slave steht. Viel Erfolfg! ))
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüß dich AOTAG

Die GSD Datei habe ich bereits von Beckhoff runtergeladen und eingebunden und der Beckhoff ist auch als DP-Slave eingestellt. Allerdings kann ich im HW-Editor nicht genau meine Klemmen belegen. Die KL1408 z.B. wird nicht explizit aufgeführt, aber es gibt eine "8-Bit Eingang" die ich eingefügt habe.
Die Kommunikation der einzelnen Elemente scheint ja zu funktionieren. Ich finde im Simatic Manager als Angeschlossene Baugruppen sowohl die Busklemme als auch den IPC. Also scheint das mit dem MPI kabel zu funktionieren. Es ist sicher keine tolle oder dauerhafte Lösung, aber für die erste Einrichtung und zum testen scheints zu reichen. Allerdings meldet mir die WINLCRTX eben diese Fehlermeldung wenn ich die HW-Konfiguration rüber schicke.
"Der DP-Treiber konnte nicht initialisiert werden."
Meinst du das der Fehler durch die Verbingungsart entsteht?
 
Ah ja... Profibusadresse im HW-Konfig muss natürlich identisch sein mit der am Beckhoff eingestellte Adresse (2 kleine Drehschalter)
 