S5 95U Temperatur erfassen

jojo2

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wie kann ich am einfachsten eine Temperatur mit der 95U erfassen?

Möchte ungern ein PT 100 und Messumformer kaufen, weil das ja ganz schön Geld kostet.

NTC/PTC wäre evtl. eine Alternative, hat aber jemand ein Schaltplan wie man es Quick n´Dirty anschließen könnte?

Gemessen werden soll eine Motortemp im Bereich -20°C bis 65°C.
Abweichungen bis 2-3 Grad sind ok.

Danke für eure Hilfe, habe schon im forum gesucht, aber noch nicht so richtig was gefunden.
 
hab mal ne schaltung gebaut mit KTY10 sensor.
das signal wurde mit einem operationsverstärker
auf 0-10V gebracht und hat eine brauchbare
linearität von +-1% im bereich -10°C bis 100°C
(bis -30°C auch möglich aber der fehler liegt dann
bei ca. 4%, kann aber mit der SPS rausgerechnet
werden).
nachteil der schaltung: es wird eine symetrische
versorgungsspannung und eine referenzdiode
benötigt

bei intresse kann ich den plan einscannen
und dir senden
 
ja, +-12V geht auch.

hier der schaltplan und die wertetabelle eines kty10-sensor
das ding tut bei mir nun schon seit über 14 jahren seinen dienst.
 

Anhänge

  • KTY10-U Wandler.jpg
    KTY10-U Wandler.jpg
    401 KB · Aufrufe: 62
  • KTY10 Wertetabelle.jpg
    KTY10 Wertetabelle.jpg
    431,7 KB · Aufrufe: 33
Ohne extra Bauteile:

Auf den umwandler kannst du ruhig verzichten wenn die genauigkeit kaum eine rolle spielt.Nimm nen PT 100, der ist wirklich nicht so teuer, und schliess den in vierdraht folgendermassen an : einmal als Peripherieausgangswort das mit eine Festzahl beschrieben wird , damit jagst du einen Strom durch das Element.Und die andere drähte gehen auf das PEW auf die S95.Ist ein bisschen Programmieraufwand, aber wird im S95 Handbuch kapitel 12 recht gut beschrieben.

Viel Erfolg.
 
die 95u hat eine auflösung von 10bit
das ergibt eine auflösung von ca. 1,3°C pro digit
wenn der pt100 mit 20mA bestromt wird.
evtl. reicht das dem TE an genauigkeit, dann wäre das
eine einfache und saubere lösung.
 
die 95u hat eine auflösung von 10bit
das ergibt eine auflösung von ca. 1,3°C pro digit
wenn der pt100 mit 20mA bestromt wird.
evtl. reicht das dem TE an genauigkeit, dann wäre das
eine einfache und saubere lösung.

Hallo,
üblicherweise wird ein PT100 mit 2,5mA bestromt, damit er nicht als Heizelement wirkt.
Da ist die "Ausbeute" bei weitem nicht im 10V-Bereich.
Das wird nix mit der "theoretischen" Auflösung.

Ausserdem ist Vorsicht geboten.
Soweit ich mich erinnern kann, besteht keine galv.Trennung zwischen dem Ana-Out und den Ana-INs.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er hat ja auch gesagt dass es nicht so genau sein soll, und es gibt auch pt1000er elemente, wir sind ja flexibel, oder??? sogar dreidrahtlösung ist möglich wenn du die kleinere eingangsspannung mit slw1 verdoppelst, geht schön schnell!!!danach den wert von die höhere spannung subtrahieren und fertig ist dein ergebnis. funktionierte bei mir einwandfrei mit ungefähr zwei grad auflösung.
Und wenn du ein bisschen mit den stromwert spielst brauchst du keine linearisierung zu machen.
Und das fehlen der galvanische trennung schadet den system in den Fall auch nicht.

Ronald ( nicht Roland , gruss zum pfälzer)
 
Zuletzt bearbeitet:
Er hat ja auch gesagt dass es nicht so genau sein soll, und es gibt auch pt1000er elemente, wir sind ja flexibel, oder???

PT1000 hat natürlich den 10-fachen Spannungabfall (bei gleichem Strom).
Da zuckt schon eher was.

...sogar dreidrahtlösung ist möglich wenn du die kleinere eingangsspannung mit slw1 verdoppelst, geht schön schnell!!!danach den wert von die höhere spannung subtrahieren und fertig ist dein ergebnis. funktionierte bei mir einwandfrei mit ungefähr zwei grad auflösung.
Und wenn du ein bisschen mit den stromwert spielst brauchst du keine linearisierung zu machen.

Durch SLW 1 wird zwar der Wert verdoppelt, nicht aber die Auflösung.
Die "Digitalisierungssprünge" sind einfach doppelt so groß.

...
Und das fehlen der galvanische trennung schadet den system in den Fall auch nicht.

Nein, schaden tut es nicht. Es ist halt beim "Vertauschen" der Drähte leicht ein Kurzschluss hergestellt. (Ana-OUT ist ja Kurzschlussfest)

Ich muss schon gestehen, eine günstige Bastellösung.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da ich sowas maximal "zuhause" einbauen dürfte.

Naja, wenn es so einigermaßen die Richtung anzeigt, why not?

Gruß von Roland an Ronald
 
Das SLW1 Befehl war nur um den doppelten spannungabfall bei dreidraht zu rechnen, habe ich ja nicht bei den höheren Analogwert gemacht
Bei mir war die geschwindigkeit ausschlaggebend, du kennst es ja wenn in eine grosse Bude mal eben etwas schnell-schnell gemacht werden muss, aber bei Bestellungen den Dienstweg eingehalten werden muss. Konnte später eine 8MF21 einbauen, aber als notlösung hat es gut geholfen.

Gutes Nächtle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben