FC105 - Ret_Val 8

Roos

Level-1
Beiträge
226
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

ich habe eine Frage bezüglich der RetVal Information des FC105.
Seit heute Mittag setzt mir der FC den Ret_Val Ausgang immer auf 8.
Ich habe aber leider keien Idee wieso das sein kann.

Kurz die Problem Beschreibung:

Die Installation und der Test war vor 9 Wochen.
Seit dem lief alles ohne Probleme.
Heute Mittag sah ich, dass der PEW Wert bei Vollanschlag lag.
Nach abziehen der Kabel am Analogen Eingang der S7 313 stand der Wert immernoch an. Also keine Änderung der Eingangsvariable bei abziehen der Spannung (0-10V)

Hat von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Danke für eure Unterstützung.

Gurß Roos
 
Verkabelung der Karte prüfen,
Karte prüfen,
kompletten Messweg prüfen (Kabel Messumformer Trennverstärker ...)

Mit dem Retval gibt der FC dir nur den freundlichen Hinweis, das sich der Analogeingang außerhalb der normalen Grenzen bewegt.
P.S. In dem etwas was sich mit der Taste F1 öffnet steht das auch beschrieben ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

also den Messweg und die Verkabelung wurde überprüft und ergab keinen Fehler.
Somit ist meine Vermutung dass die Karte am Eingang defekt ist.
Was meint ihr?

Gruß und Danke
 