    Doch, die Bausteine sind im Ordner unter der CPU abgelegt, wenn ich da strg+d drücke kriege ich auch die Diagnose Infos der CPU

  2. #12
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Bausteinkonsistenz durchlaufen lassen.

    komplette Komplette Reorganisation durchführen.

    Zum Test ein anderes Projekt mit einem Baustein anlegen. Läßt sichs dort bis zu "möchten sie überschreiben" durchführen?

  3. #13
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.10.2006
    Beiträge
    169
    Danke
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    ich habs gefunden, wenn man auf den Projekt-Namen im Explorer die Okjekteigenschaften wählt kann man verwendung zwischen PCS7 und STEP7 auswählen, bei mir wars auf PCS7, sollte aber STEP7 sein.

    Danke für eure Hilfe

  4. #14
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Züttu Beitrag anzeigen
    die Taste zum Laden ist nicht freigegeben, daher auch keine Meldung
    Meinst Du damit, das Symbol "Laden in AG" ist ausgegraut?

    Wenn ja, dann schau mal hier.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=ausgegraut
    Gruß
    190B

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    Züttu (04.05.2011)

  6. #15
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.10.2006
    Beiträge
    169
    Danke
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habs bereits rausgefunden, war bei mir genau das gleiche Problem. Danke für die schnelle Hilfe

    Was mich aber interessieren würde ist ob sich diese Option selber verstellt, oder ob die Person die mir das Archiv erstellt hat mir vielleicht einen bösen Streich speilen wollte??

Ähnliche Themen

  1. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  2. Kann FB45 nicht laden...
    Von hoT im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 20:42
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 23:42
  4. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
  5. Laden der Bausteine funktioniert nicht! (S7-400)
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 16:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •