Wir haben zwei S7 300 Steuerungen

313C mit MPI Schnittstelle

315PN/DP wobei die Schnittstelle auf Profibus stehen muss, da wir DP-Slaves haben.

Jetzt müssen wir Daten ca. 2 DW austauschen.
Es sind binäre Signale, wir wollen aber nicht unbedingt, auf Ein/Ausgänge verdrahten.

Unsere Idee war in der 313C einen CPLean einzubauen, und von der 315 aus mit Put Get zu kommunizieren.

Hat jemand eine andere Idee?
 
Ist wohl die günstigste Lösung, auser der mit den EAs natürlich!

Ich glaube mit einem NetlinkProCompact auf der 313 könnt es auch gehen, der kann sich nämlich glaub auch wie ein CP verhalten! Glaub das könnte dann gehen wenn du die Verbindunf vin der 315 aus aufbaust! Das könntest du aber z.B. Mit Deltalogic klären!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was ist mit der Variante:

an die 313C eine Profibuskarte anrasten und die CPU als SLAVE im DP-Segment der PN/DP-CPU ansprechen.