Profibus als PG-Schnittstelle

Andi2

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: In meinem Betrieb gibt es eine fördertechnische Anlage, bestehend aus einer Simatic 317 und über Profibus angeschlossene dezentrale Peripherie. In einer Simatic-Schulung wurde mir gesagt, ich könnte bei einem Profibus-Teilnehmer (z. B. ET 200) einfach auf den Profibus-Stecker den MPI-Adapter aufstecken, und somit eine Verbindung vom PG zum AG herstellen. Bei der besagten Steuerung funktioniert das leider nicht - es leuchten noch nicht mal die LED´s auf dem MPI-Adapter!

Ich habe jetzt folgende Erklärungen parat, woran es liegen könnte, bin mir aber nicht sicher:

  1. Die Profibusleitung geht nach der CPU gleich auf einen Repeater
  2. Die Profibusleitung ist an der CPU nicht auf der ersten Schnittstelle (X1, MPI/DP) aufgesteckt, sondern an der zweiten Schnittstelle (X2, DP)
  3. Auf der Profibus-Schnittstelle an der CPU (X2) hängt auch noch ein TS-Adapter
Kann mir von Euch einer sagen, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege, oder ob es vielleicht sogar noch andere Gründe für dieses Problem gibt?

Danke schonmal für´s Antworten,
der Andi
 
Welchen Adapter benutzt du?
Da du von LEDs redest die angehen sollen, würde ich mal den USB Adapter schätzen...

Folgendes zum USB-Adapter:

1. er funktioniert Out-of-the-Box erstmal nur bei Teilnehmern die auch Spannung zur Verfügung stellen (in diesem fall, nicht auf der ET Station, sondern nur auf der CPU)
2. du kannst dir nen Zwischenadapter basteln, wo du 24V auf den Adapter einspeisen kannst, dann funktioniert dieser auch auf ET-Stationen und an Antrieben und sowas...

zu deiner Fragestellung:
- du versuchst einen "MPI" Adapter auf dem Bus einer ET-Station zu verbinden, welche mit dem Profibus verbunden ist: dies geht schon nicht von der Fragestellung aus.

Erklärung: MPI Bus und Profibus sind zwei sich ähnelnde, aber doch verschiedene Bus-Systeme, es gibt keinen MPI over PB, also kannst du dich auf einen Profibussystem auch nur mit einem Profibusadapter verbinden. Zum glück kann dies ja nu fast jeder Adapter, stell einfach deine PG-Schnittstelle auf Profibus, um mit der passenden Bitrate deine Verbindung herzustellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder den Adapter mal auf Automatisch einstellen!

Also beim PG mit der internen SS sollte es funktionieren!
Früher gab es auch mal etwas, das nicht jede Profibus-SS routet!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist es ein "MPI Adapter", oder ein "PC Adapter" ? Von welchen Hersteller ? Typnummer ?

Ein Siemens PC Adapter Seriell oder Siemens PC Adapter USB wird nicht funktionieren. Es braucht 24V, was nicht vorhanden ist in das DP Schnittstelle in ein ET200 IM.
 
Notebook via Prifibus

Man kaufe einen CP 5711, schließe ihn an und es funzt bis 12 MBit/s.
Das ganze andere Gelumpe, egal wie's heißt, verschenkt an irgendwelche Hobbybastler, in der Industrie hat das nicht zu suchen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kaufe einen CP 5711, schließe ihn an und es funzt bis 12 MBit/s.
Aber nicht vergessen, wenn du dich an die falsche (ungespeiste) Buchse
ansteckst oder das falsche (nur zweipolige) Kabel nimmst, dann musst
du von extern an den CP5711 die 24Volt von aussen einspeisen.

Frank
 
Erkenntnis

Hallo zusammen,

Danke für die Antworten. Als Nachtrag:
Ich benutze einen PC Adapter von Siemens mit USB-Schnittstelle (6ES7 972-0CB20-0XA0, Version 1.3). Ich denke, es liegt mit Sicherheit dann an der fehlenden Stromversorgung für den Adapter.
Wie viel kostet eigentlich der bereits erwähnte CP 5711? Das hört sich doch mal nach einer Alternative an.

Grüßle,
Andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt, dieser Adapter wird von der Schnittstelle aus versorgt.
Die CP5711 hat einen Listenpreis von 675,00 EUR.

[Werbung]
Eine interessante Alternative ist eventuell auch der ACCON-NetLink-USB compact.
Anwendermeinungen hierzu sind hier im Forum bereits mehrfach vorhanden.
[/Werbung]
 