FB Eingang negieren in awl

enter

Level-2
Beiträge
83
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Habe hier einen FB1 der wiederum in einen FB2 als Multiitanz aufgerufen wird
die Sprache im FB2 ist in AWL eingestellt der FB1 wird mit EA's beschaltet jetzt muss aber ein Eingang negiert werden wie mache ich das? einfach not vorschreiben geht nicht:confused: oder ist Siemens so schlecht und ich muss ein neues Netzwerk machen und mit Merker Arbeiten ?
 
Hallo,
Habe hier einen FB1 der wiederum in einen FB2 als Multiitanz aufgerufen wird
die Sprache im FB2 ist in AWL eingestellt der FB1 wird mit EA's beschaltet jetzt muss aber ein Eingang negiert werden wie mache ich das? einfach not vorschreiben geht nicht:confused: oder ist Siemens so schlecht und ich muss ein neues Netzwerk machen und mit Merker Arbeiten ?

Geht denn nicht, dass du UN Ex..x? :confused:


bike
 
ja aus

bild1yuiu.png


wird

Code:
      [B]UN    "Q1_Imp"[/B]
      =     L     40.0
      BLD   103
      U     "Q2_Imp"
      =     L     40.1
      BLD   103
      CALL  FB    27 , DB27
       RZNR             :=EB11
       Q1_IMP           :=L40.0
       Q2_IMP           :=L40.1
       Schritt          :=#Schrittnummer
       Rezepte          :="Rezepturdatenverwaltung".Rezept
       Q1Ist_GI_09Q1Soll:=#Q1Soll09
       Q2Ist_GI_09Q2Soll:=#Q2Soll09
       Q1Ist_GI_Q1Soll  :=#Q1Soll
       Q2Ist_GI_Q2Soll  :=#Q2Soll
       Temp_Soll        :=#T_Soll
       Zeit_Soll        :=#Zeit_Soll
      NOP   0

Bezogen auf E124.1.
 
Na ja nicht gerade übersichtlich,aber das ist doch schlecht oder? ein einfaches not oder un vor den eingang und gut ist
Das geht leider nur über Hilfs-Variablen:
Code:
      UN    E     10.0
      =     #temp_Hilfsbit1

      CALL  #Multiinstanz1
       IN1:=#temp_Hilfsbit1
       IN2:=E10.1
       OUT:=#temp_Hilfsbit2

      UN    #temp_Hilfsbit2
      =     A     11.1

Harald
 
Zurück
Oben