Kommunikation von S7 400 zu S7 315 über DP/DP Koppler

cpg

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Wir haben ein Kommunikationsproblem mit der S7 414-2 und der S7 315 2DP .

Der DP/DP Koppler sollte richtig konfiguriert sein (Beginn bei E128, Ende bei E255) Das Selbe auch bei den Aussgängen. (Natürlich gedreht auf anderer Seite).
Ist ein Universalmodul beim DP/DP Koppler nötig ?

Wir wollen nun Doppelwörter und und einzelne BIT's versenden doch wir können die gesetzten Bit's der anderen CPU nicht sehen. (Es zeigt aber auch niergens einen Fehler an)

Gibt es da etwas spezielles zu beachten das uns entgangen ist ?

Besten Dank für jede Hilfe
lg
 
Ist der Profibus OK?

Du kannst noch eine minimale Diagnose einschalten (glaube über einen Dip-Switch, dann wird das erste Bit vom ersten Byte als Diag verwendet. (Siehe Manual).

Grundsätzlich laufen die Dinger recht zuverlässig.

Ich nehme an, du hast die HW-Konfig von BEIDEN Cpu's heruntergeladen (was du unbedingt machen musst...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch ein Zusatz zu Chefmech

Ist der Profibus OK?

Du kannst noch eine minimale Diagnose einschalten (glaube über einen Dip-Switch, dann wird das erste Bit vom ersten Byte als Diag verwendet. (Siehe Manual).

Warnung
Wenn “DIA” auf “ON” ist, dann dürfen Sie das erste Bit im LSB-Byte des ersten
konfigurierten Eingangsbytes nicht für normale Eingangsdaten verwenden!
Wir empfehlen Ihnen bei Verwendung der Datengültigkeitsanzeige, das erste Byte
der Eingangsdaten nicht für Eingänge zu verwenden!
 
Ich nehme an der Profibus ist völlig in Ordnung. Es werden alle Baugruppen erkannt und auch kein Fehler angezeigt.
Die 2 Hardwarekonfigurationen habe ich ganz normal getätigt und auf die beiden CPUs geladen.
Kann hier ein möglicher Fehler vorliegen?
 
Ich kann es nicht genau sagen, aber bis wohin geht des das Prozessabbild deiner 315 und auch der 400-er.Wenn die EA innerhalb des Prozessabbildes liegen, dann wird das direkt abgebildet, wenn nicht mußt du die Peripherie-EA erst noch lesen/schreiben.

Bei der 3152P ist ab 128 schon nicht mehr im normalen Prozessabbild, soweit ich erinnere.
Wenn ihr konsistente Blöcke gewählt habt, müßt ihr ebenfalls mit den entsprechenden SFC lesen und schreiben und die Daten auf den Koppler zu bekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Thx

Woohuu besten Dank

Kiste Bier für dich und einen tollen Nachmittag.

Wir hatten bei der 315er das Prozessabbild nur bis 128 eingestellt. Jetzt tut alles wie es sollte :D

Besten Dank

lg
 