    Hallo Zusammen!

    Ich teste grade ein kleines S7-Programm und nutze dazu einen Startmerker, der im OB100 gesetzt wird. Jedoch wird mir genau dieser Merker als "false" angezeigt.
    Kann es sein, dass PLCSIM den OB100 nicht abarbeitet?

    Danke & Gruß
    Zitieren Zitieren OB100 im PLCSIM ?  

  2. #2
    Registriert seit
    17.09.2003
    Ort
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Beiträge
    358
    Danke
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    welche PLCSIM Verion hast du den?
    Also bei mir wird der OB100 auch in PLCSIM aufgerufen. Wenn die CPU neu startet.
    MfG

    Hubert

    \"Never change a running system. \"

  3. #3
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2008
    Beiträge
    108
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ich habe Version 5.4.
    Aber es zuckt sich überhaupt nichts im OB100.

    Der Rest des Programmes scheint soweit richtig zu laufen.

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Ich hab es gerade getestet, V5.5 funktioniert, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal nicht ging.

    Wie setzt du deinen Merker?
    Wenn du das als erste Anweisung im OB 100 schreibst, mußt du dafür sorgen, daß das VKE 1 ist.

    Also z.Bsp.

    Set
    S M300.0

    Ohne das Set geht der M300.0 bei mir auch nicht auf True, mit schon, ist ja auch korrekt so.
    Geändert von Ralle (10.05.2011 um 13:03 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    wenn man den startmerker am ende des OB1 wieder zurücksetzt zeigt er natürlich FALSE...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    sk1rie ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2008
    Beiträge
    108
    Danke
    13
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oh man!
    Ralle hatte in gewisser weise Recht. Das VKE war 0.
    Da kann ich mir ja lange einen absuchen.

    1000 Dank für die schnelle Hilfe! Auf Euch ist echt Verlass.

Ähnliche Themen

  1. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  2. Fragen zum OB100...
    Von Juergeneins im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 16:45
  3. SFC12 in OB100
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  4. Ob100
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 09:47
  5. OB1 und OB100. Warum?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 08:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •