Kommunikation S5 135U und MP377

WinCCC

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Bekomme keine Kommunikation (Profibus) zwischen S5 135U und MP377 hin.
Verwendete Hardware:
S5: 6ES5 928-3UA12
IM308C: 6ES5 308-3UC21
MP 377

folgende Dinge durchgeführt:
1. ComProfibus Datei erstellt (siehe Bild). Prom gebrannt und eingelegt.
2. Im S5 Programm die Bausteine FB158 und FB159 integriert. Als Cache DB für den FB158 habe ich den DB158 erzeugt und integriert. Anschließend den Aufruf im OB1 integriert. FB159 wird nicht aufgerufen. Keine Änderungen an den FBs durchgeführt.
3. Verbindungen mit WinCC Flex eingestellt und auf Panel übertragen. Schnittstelle des Panels auf Profibus umgestellt. Adresse und Baud Rate an ComProfibus angepasst.
4. IM308 und Panel mit Profibusleitung verbunden.

Folgende Bausteine habe ich nun auf der S5:
OB1, FB158, DB158, FB159, DB255 (Einfach nur eine Struktur, auf die die Variablen des Panels zugreifen (sollen))

Folgendes passiert aktuell:
Die Textfelder, Anzeigen am Panel werden durch #### gefüllt.
Die S5 ist im Run hat aber folgende anzeigen: QVZ, BASP
Die Run LED des IM308 blinkt(siehe unten). Beende ich die Runtime des Panels so wird ein BF detektiert.

Was läuft da falsch?! PERA falsch?

Quellen:
http://support.automation.siemens.c...=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW

http://support.automation.siemens.c...=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW


IM308
Run LED blinkt:

IM 308-C als DP-Master:
IM 308-C parametriert alle
Slaves am Bus und prüft sie auf ihre Ansprechbarkeit.
Betriebszustand CLEAR:
Anschließend liest die IM 308-C die Eingänge, setzt
aber alle Ausgänge auf ”0”. IM 308-C kann das Token
von einem weiteren Master erhalten und weitergeben.



 

Anhänge

  • ComProfibus1.JPG
    ComProfibus1.JPG
    106,9 KB · Aufrufe: 40
  • S5-Prog.JPG
    S5-Prog.JPG
    17,3 KB · Aufrufe: 41
  • WinCC Flex.JPG
    WinCC Flex.JPG
    49,2 KB · Aufrufe: 40
  • ComProfibus.JPG
    ComProfibus.JPG
    98,6 KB · Aufrufe: 41
Hallo,

Hoffe die Angaben reichen aus damit jemand vielleicht den Fehler findet, oder nur einen Vorschlag hat...
 
Hallo,

Danke für deine Antwort.

Das kommt daher, dass ich dies von einem S5 Programm habe bei dem das funktioniert haben soll (mit den Werten in ComProfibus).

Kann außer dem noch etwas falsch sein?
 
Hallo auch,

ich weiss, es interresiert wahrscheinlich den Themenstarter überhaupt nicht mehr.
Aber für alle die auch mit diesem oder wie bei mir ähnlich aufgetretenem Problem kämpfen ein Hinweis:
Belegte Peripheriebereiche prüfen !
Ich hatte schlicht zwei Analogbaugruppen übersehen und den Peripheriebereich auch für die IM308C, also doppelt, belegt !
Funktioniert natürlich nicht, aber manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr ...

Vielleicht hilft der Tip irgendjemand irgendwann doch.
 