STEP7 OPC - Server - Einrichtung

Maverick2011

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich habe folgendes Problem:

Ich arbeite mit einer CPU 319 - 3PNDP und möchte über einen OPC - Server Daten an Visual Basic schicken und umgekehrt. Hab alles soweit konfiguriert, nur kann ich die Symbole aus der Symboltabelle nirgens browsen, geschweige denn dass sie im OPC-Tool von Visual Basic auftauchen.

Es gibt beim Übersetzen und Laden des Projekts immer noch eine Fehlermeldung, nämlich bei der Konfiguration der PC Station. Beim konfigurieren steht da, dass die projektierte IP-Adresse meines PCs sich von der eigentlichen unterscheidet, was jedoch nicht der Fall ist. Es sei denn ich hab was übersehen.

Hat irgendjemand eine Idee was da faul sein könnte? Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, stell ich die euch gern zur Verfügung.

Gruß
Maverick
 

Anhänge

  • Objekte uebersetzen und laden.txt
    1,7 KB · Aufrufe: 16
  • Fehlermeldung IP - Adresse.JPG
    Fehlermeldung IP - Adresse.JPG
    49,1 KB · Aufrufe: 45
  • Vollbildaufzeichnung 10.05.2011 150712.JPG
    Vollbildaufzeichnung 10.05.2011 150712.JPG
    169,9 KB · Aufrufe: 42
  • Vollbildaufzeichnung 10.05.2011 151002.JPG
    Vollbildaufzeichnung 10.05.2011 151002.JPG
    189,2 KB · Aufrufe: 42
Zuletzt bearbeitet:
Zu deiner Fehlermeldung mit der IP-Adresse kann ich leider nichts sagen.
Aber zu den Symbolen:
Hast du bei der Konfiguration des OPC-Servers das Verwenden von Symbolen aktiviert?
Also: HW Konfig -> OPC Server -> Eigenschaften -> S7 -> "Symbole verwenden"

Dort entweder alle Symbole anwählen oder eine Auswahl treffen. Danach speichern und übersetzen, und Station laden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, hab ich leider schon alles gemacht. Bin glaub ich schon alle einstellmöglichkeiten durchgegangen, die es gibt. Mittlerweile glaub ich es muss irgendwas mit der Fehlermeldung im Übersetzen und Laden - Protokoll zu tun haben...
 
Man kann das auf deinen Screenshots nur schlecht erkennen, aber hast du da sowas wie eine USB-Netzwerkschnittstelle? Evtl. erkennt der Komponenten-Konfigurator nicht diese sondern eine andere Schnittstelle.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zu Dir Thomas: Ja, ich benutze seit gestern einen USB/Lan - Adapter, aber die Verbindung funktioniert und die Fehlermeldung mit der IP - Adresse kam schon vorher als ich direkt ans Lan bin.

Zu Jensel: Ich habe mehrere Möglichkeiten schon probiert. Hab schon unter "Symbole verwenden" "alle" markiert, bin aber auch schon auf "konfigurierte" und hab mich bis die Variablen kamen durchgeklickt. Jedes Mal danach hab ich alles übersetzt und die Station neu geladen.

Was mir bei der Funktion "konfigurierte" aufgefallen ist, ist dass da noch ein Zugriffspfad unten steht. Muss man den vielleicht irgendwo eintragen, z.B. im Programm PC - Station einstellen?
 
Entferne mal bei Eigenschaften von "IE Allgemein" den Haken bei MAC-Adresse einstellen, falls dieser gesetzt sein sollte.

Funktioniert denn der Zugriff über den OPC-Server ohne Symbole, also über die Absolutadressen?
Eine S7-Verbindung vom OPC-Server zur SPS hast du in NetPro angelegt, oder?
 
Also den Haken mit der Mac - Adresse hab ich weg gemacht. Ich kann im OPC-Scout den OPC-Server Browsen. Also ich seh alle möglichen Daten von DBs usw., nur beim Ordner SYM: erscheint nichts. Im NetPro habe ich eine Verbindung zur CPU angelegt, ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das scheint ein Problem mit der Reihenfolge zu sein (erst Verbindung anlegen, dann Symbole erzeugen):

a) beim Laden des OPC Server darf im Koko KEIN gelbes Ausrufezeichen kommen. Der Haken "MAC" Adresse verwenden sollte nicht angehakt sein wenn du nur über IP Adressen kommunizierst, oder du stellst auch die "echte" (korrekte) MAC Adresse in Step7 ein (und nicht die Defaultadresse 08-00-01-xx). Beim Laden der Konfiguration wird geprüft ob die Adressen passen, wenn du keine MAC verwendest wird sie auch nicht geprüft, bei dir passen sie nicht, da deine IP-Adresse richtig ist, kann es also nur die MAC sein.

b) wenn du in Netpro die S7-Verbindung anlegst geht diese vermutlich über TCP/IP. Speichern-Übersetzen drücken

c) erst wenn es die Verbindung zur SPS gibt, ist der "Verbindungsname" bekannt, dieser wird zum Erzeugen der Symbole benötigt. Also nach dem Anlegen der Verbindung nochmal den Dialog "Eigenschaften OPC Server" aufmachen und in der Lasche "S7" die Option "Symbole auswählen", dort schauen ob die Verbindung da ist und die Symbole zu sehen sind. Nochmal alles speichern übersetzen!

d) dann den OPC Server laden (download oder XDB Import) und um Koko nachschauen ob es Fehler gegeben hat.
 
Zuletzt bearbeitet: