Hallo,
ich suche nach einer ganz dringenden Problemlösung.
Ich habe in einer Anlage PT100 Fühler. Die haben jetzt eine sehr große Temperaturabweichung zur gemessenen Temp. (bis 10°). Nach einem Telefonat mit dem Hersteller, wurde mir gesagt, dass einige als 3 Leiter und einige als 2 Leiter Version ausgelegt sind. In der Hardware wurde aber eine 4 Leiter RTD-4l, PT100 Std., 0,03....(IPS..?) konfig.
Die Elektriker haben dann auch eine 4 Leiterschaltung draus gemacht! :shock:
Der Hersteller des PT100 meinte noch, dass bei einer 4 Leiterschaltung mit den Fülern (3 Leiter und 2 Leiter Versionen) in diesem Fall der Leitungswiderstand mitgemessen wird-also daher der Fehler?
Jetzt aber zu meiner Frage:
Ich habe folgendes im Netz in einer Siemens Beschreibung gesehen. Das ist das Schaltbild zu der Baugruppe die wir nutzen
was ich nun nicht so ganz verstehe. Egal ob 4-3-2 Leiter es werden immer 4 Leitungen angeschlossen. Sehe ich das richtig, dass die Brücken im Schaltschrank gemacht werden? Kann ich die dann doch als 4 Leiter konfig. lassen? Bitte um Hilfe bei diesem Problem. Wie wird das richtig angeschlossen und konfiguriert.
Vielen Dank
Gruß Tom
ich suche nach einer ganz dringenden Problemlösung.
Ich habe in einer Anlage PT100 Fühler. Die haben jetzt eine sehr große Temperaturabweichung zur gemessenen Temp. (bis 10°). Nach einem Telefonat mit dem Hersteller, wurde mir gesagt, dass einige als 3 Leiter und einige als 2 Leiter Version ausgelegt sind. In der Hardware wurde aber eine 4 Leiter RTD-4l, PT100 Std., 0,03....(IPS..?) konfig.
Die Elektriker haben dann auch eine 4 Leiterschaltung draus gemacht! :shock:
Der Hersteller des PT100 meinte noch, dass bei einer 4 Leiterschaltung mit den Fülern (3 Leiter und 2 Leiter Versionen) in diesem Fall der Leitungswiderstand mitgemessen wird-also daher der Fehler?
Jetzt aber zu meiner Frage:
Ich habe folgendes im Netz in einer Siemens Beschreibung gesehen. Das ist das Schaltbild zu der Baugruppe die wir nutzen
was ich nun nicht so ganz verstehe. Egal ob 4-3-2 Leiter es werden immer 4 Leitungen angeschlossen. Sehe ich das richtig, dass die Brücken im Schaltschrank gemacht werden? Kann ich die dann doch als 4 Leiter konfig. lassen? Bitte um Hilfe bei diesem Problem. Wie wird das richtig angeschlossen und konfiguriert.
Vielen Dank
Gruß Tom