Verbindung von PC zur SPS über MPI geht nicht

dicker

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meinem MPI-Bus 187,5 Baud habe ich 2 OP7 mit OP77A ersetzt. Nun wollte ich noch Änderungen an der HMI-Oberfläche einspielen, da bekomme ich immer Verbindungsfehler.
Der Verbindungsfehler taucht auch im Simatic Manager auf, wenn ich mit MPI auf meine CPU 315-2DP verbinden will. Profibus ist alles ok.
Ich habe die neue Netzkonfiguration mit Netpro noch nicht aufgespielt, kann es daran liegen?
Verbindungen in der HW-Konfig sind genügend frei. Des Weiteren habe ich noch ein MP377 und 2 OP7 im MPI-Bus.
Die Panels haben alle Verbindung zur CPU.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlermeldung war in etwa: Entweder ist die PG-Adresse höher als die höchste vorgegeben Adresse, oder die Baudraten stimmen nicht überein.

Die Baudraten stimmen und mein PGPC hat Adresse 1. Muss ich in der PG-Schnittstelleneinstellung für mein CP5512 einziger Master am Bus anklicken? Auf andere Anlagen komm ich mit diesen Einstellungen rauf.
Die beiden neuen Panels haben Adressen 7 und 9.
 