Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 40

Thema: einen FC genau einmal durchlaufen lassen. danach wieder resetten

  1. #21
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich glaub, ich versteh das eigentliche Problem nicht mehr ??
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  2. #22
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Der Pfälzer Beitrag anzeigen
    Ich glaub, ich versteh das eigentliche Problem nicht mehr ??
    ich bitte um 5 min geduld
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  3. #23
    Registriert seit
    28.09.2005
    Beiträge
    428
    Danke
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    bis auf dass man M1.0 nicht braucht...
    Recht hast du!

  4. #24
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So

    Bild 1: (eigentliche Frage)
    Nehmen wir an: Der Baustein aus Bild 2 der die Ausgänge setzt, hat das verhalten eines Zufallgenerators. Wenn er aktiv ist, dann aktiviert er die Ausgänge 1, 2, 3 ,4 kontinuierlich (bspw: 1,3,4,2,3,1,4,4,3,4,1) so lang m0.4 = 1 ist.

    JETZT will ich aber wenn m0.4 = 1 ist die schaltung mir nur ein ergebnis liefert bzw der Zufallsgenerator nur ein ergebnis auswirft.

    Wenn nun das M0.4 nach 40 Sekunden immer noch =1 ist dann soll die schaltung nochmal durchlaufen werden.








    Bild 2:
    Meine Logik verhindert das die Ausgänge eine 1 führen können wenn m0.4 den wert 1 nicht mehr hat.




    so nun müsste es glaub ich klar sein, sorry wenn ich mich kompliziert und unverständlich ausgedrückt habe, da bin ich meister drin

    Gruß
    sK
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  5. #25
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.628
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Um zu erreichen, dass der M0.4 einen Impuls alle 40 s ausgibt, kannst Du folgenden Code verwenden (wenn Du den in ein eigenes Netzwerk einfügst, sollte er sich sogar in FUP darstellen lassen):
    Code:
    U    M4.0
    UN  T1
    L     S5T#40S
    SE   T1
    Anschließend ersetzt Du in Netzwerk 2 den M0.4 durch T1.
    Gruß
    Michael

  6. #26
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.628
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    P.S.: Ich habe noch die Befürchtung, dass das nicht das erhoffte Ergebnis haben wird.
    Gruß
    Michael

  7. #27
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    Um zu erreichen, dass der M0.4 einen Impuls alle 40 s ausgibt, kannst Du folgenden Code verwenden (wenn Du den in ein eigenes Netzwerk einfügst, sollte er sich sogar in FUP darstellen lassen):
    Code:
    U    M4.0
    UN  T1
    L     S5T#40S
    SE   T1
    Anschließend ersetzt Du in Netzwerk 2 den M0.4 durch T1.
    T1 wird aber nie = 1 in der simulation irgendwie.
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  8. #28
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von superkato Beitrag anzeigen
    T1 wird aber nie = 1 in der simulation irgendwie.
    Doch wird er, doch da es nur ein Zyklus ist, kannst du das nicht so echt lange ansehen.


    bike

    P.S: Sagmal willst du Rekord für Anfragen brechen? Magst du nicht zuerst die Grundlagen lesen, versuchen und dann fragen?

  9. #29
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.04.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    220
    Danke
    56
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Doch wird er, doch da es nur ein Zyklus ist, kannst du das nicht so echt lange ansehen.


    bike

    P.S: Sagmal willst du Rekord für Anfragen brechen? Magst du nicht zuerst die Grundlagen lesen, versuchen und dann fragen?
    Hmm dann klappts wirklich nicht so weil das FF wird nie geschaltet durch T1:



    Uploaded with ImageShack.us


    ps.
    die grundlagen kann ich denke ich mal. ich suche eigentlich IMMER bevor ich frage und unter "genau einmal durchlaufen lassen" oder ähnliches habe ich nichts gefunden. sorry
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1

  10. #30
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der M4.0 (im NW1) ist praktisch die "Freigabe" für die ganze Logik.
    Ist dieser Logisch 1, sollte das Werk takten.

    M4.0 zB mittels VAT beeinflussen oder an einen Eingang koppeln.
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:

    superkato (17.05.2011)

Ähnliche Themen

  1. zähler 0 bis 299, danach wieder von 0 bauen
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 08:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 16:17
  4. Nach einen Ablauf einmal Spülen! LOGO
    Von Kapkan im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 21:00
  5. Schrittkette mehrmals durchlaufen lassen
    Von anfänger2006 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 08:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •