    Hallo,
    ich kann komischer Weise meine S7 300 Steuerung nicht mehr ansprechen und brauche eure Hilfe.

    Baugruppe: CPU314 und CP343-1 Lean.

    Problem: Beim hochladen des Programms inklusive HW-Konfig über Industrial Ethernet hat sich der Simatic-Manager (S7 Prof. V5.4 + SP4) aufgehängt. Seither ist es nicht mehr möglich über "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten..." die CP343 zu finden. Auch wenn ich die MAC-Adresse eingebe und versuche die Station Zurückzusetzen wird keine verbindung aufgebaut. Habe glaube ich alles versucht selbst über ein UNIX-System broadcast-pings an die CP343 zu schicken alles erfolglos CPU und CP LED's zeigen keine Fehlermeldungen an, es sieht aus als hätte die CP keine IP-Adresse mehr und lässt sich auch nicht über die Mac-Adresse ansprechen.

    Habe nun auch versucht mit einem MPI/RS232 + Null-Modem-Kabel + RS232/USB Adapter die ich noch hatte mich direkt an die CPU anzuschließen leider bis her erfolglos. Ich glaube das es an meiner Einstellung liegt: PCAdapter(MPI), 19,2Kbit/s, Höchste Teilnehmeradresse: 31, Lokaler Anschluß: korrekter COM-Port und ebenfalls Übertragungsgeschwindigkeit: 19200 .

    Bin über jegliche Hilfe sehr dankbar!

    Grüße,
    das Greenhorn.
    Zitieren Zitieren keine Verbindung zu S7 300  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SPSGreenhorn Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich kann komischer Weise meine S7 300 Steuerung nicht mehr ansprechen und brauche eure Hilfe.

    Baugruppe: CPU314 und CP343-1 Lean.

    Problem: Beim hochladen des Programms inklusive HW-Konfig über Industrial Ethernet hat sich der Simatic-Manager (S7 Prof. V5.4 + SP4) aufgehängt. Seither ist es nicht mehr möglich über "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten..." die CP343 zu finden. Auch wenn ich die MAC-Adresse eingebe und versuche die Station Zurückzusetzen wird keine verbindung aufgebaut. Habe glaube ich alles versucht selbst über ein UNIX-System broadcast-pings an die CP343 zu schicken alles erfolglos CPU und CP LED's zeigen keine Fehlermeldungen an, es sieht aus als hätte die CP keine IP-Adresse mehr und lässt sich auch nicht über die Mac-Adresse ansprechen.

    Habe nun auch versucht mit einem MPI/RS232 + Null-Modem-Kabel + RS232/USB Adapter die ich noch hatte mich direkt an die CPU anzuschließen leider bis her erfolglos. Ich glaube das es an meiner Einstellung liegt: PCAdapter(MPI), 19,2Kbit/s, Höchste Teilnehmeradresse: 31, Lokaler Anschluß: korrekter COM-Port und ebenfalls Übertragungsgeschwindigkeit: 19200 .

    Bin über jegliche Hilfe sehr dankbar!

    Grüße,
    das Greenhorn.
    MPI sollte doch 187.5k sein.
    Stimmt die Adresse?
    Schon versucht mit "Erreichbare Teilnehmer" zu suchen?


    bike

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von SPSGreenhorn Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich kann komischer Weise meine S7 300 Steuerung nicht mehr ansprechen und brauche eure Hilfe.
    ...

    Habe nun auch versucht mit einem MPI/RS232 + Null-Modem-Kabel + RS232/USB Adapter die ich noch hatte mich direkt an die CPU anzuschließen leider bis her erfolglos. Ich glaube das es an meiner Einstellung liegt: PCAdapter(MPI), 19,2Kbit/s, Höchste Teilnehmeradresse: 31, Lokaler Anschluß: korrekter COM-Port und ebenfalls Übertragungsgeschwindigkeit: 19200 .
    Probiere mal 187,5kBits und PG-Adresse ungleich 2
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

Ähnliche Themen

  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
  4. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •