    Hi,

    erstmal danke für Eure Tipps, doch leider glaube ich reden wir aneinander vorbei.

    Ich versuch es mal in einem Beispiel zu erklären:

    EB0

    E0.0 Teilnehmer vorhanden (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.1 Sammelstörung (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.2 Störung PKZ (0 ok; 1 nicht ok)
    E0.3 Betrieb (1 Ein; 0 Aus)
    E0.4 Endlage Zu (1 Zu; 0 nicht zu)
    E0.4 Endlage Auf (1 Auf; 0 nicht auf)
    ......


    Jetzt möchte ich gerne nur das Bit E0.1 drehen, damit in meiner Störmeldung nicht die ganze Zeit die Sammelstörung ansteht.

  2. #12
    Registriert seit
    26.11.2010
    Beiträge
    181
    Danke
    9
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Katrin

    Nimmst du im Panel die Eingänge direkt für die Meldung?
    Wie machst du das mit dem Quittieren?

    Normalerweise werden die Verknüpfungen in der SPS gemacht
    und dann im DB gesammelt an das Panel übergeben.

    Da hat man dann alle Möglichkeiten die meine Vorredner
    angedeutet haben.

    Gruß
    Bernhard

  3. #13
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Katrin1982 Beitrag anzeigen
    Hi,

    erstmal danke für Eure Tipps, doch leider glaube ich reden wir aneinander vorbei.

    Ich versuch es mal in einem Beispiel zu erklären:

    EB0

    E0.0 Teilnehmer vorhanden (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.1 Sammelstörung (1 ok; 0 nicht ok)
    E0.2 Störung PKZ (0 ok; 1 nicht ok)
    E0.3 Betrieb (1 Ein; 0 Aus)
    E0.4 Endlage Zu (1 Zu; 0 nicht zu)
    E0.4 Endlage Auf (1 Auf; 0 nicht auf)
    ......


    Jetzt möchte ich gerne nur das Bit E0.1 drehen, damit in meiner Störmeldung nicht die ganze Zeit die Sammelstörung ansteht.
    Code:
    L EW0
    L 2#0000_0010_0000_0000
    XOW
    T MW300
    Sollte nur das Bit 0.1 drehen.
    Bei MW ist Byte 0 und 1 vertauscht, wenn man ein Word lädt, denke, das ist bei EW auch so, ansonsten wäre es 2#0000_0000_0000_0010
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #14
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.10.2010
    Beiträge
    134
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ich geh über DB´s das hab ich wohl vergessen zu erwähnen.

    z.B.:

    L EB0
    T DB1.DBB0

    Und dann Frag ich im Panel einfach den ganzen DB ab.
    Die Meldungen kommen alle mit richtem Text an, ich hab halt jetzt immer nur 180x Sammelstörung von Pumpe x anstehen.
    Und das würde ich halt gerne tauschen, damit mein Störmeldefestern leer ist.

  5. #15
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    einfach den Merker in T DB.DBW1 im Code der Super-Moderatorin ändern
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  6. #16
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.269
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von katrin1982 Beitrag anzeigen
    hi,

    ich geh über db´s das hab ich wohl vergessen zu erwähnen.

    Z.b.:

    L eb0
    t db1.dbb0

    und dann frag ich im panel einfach den ganzen db ab.
    Die meldungen kommen alle mit richtem text an, ich hab halt jetzt immer nur 180x sammelstörung von pumpe x anstehen.
    Und das würde ich halt gerne tauschen, damit mein störmeldefestern leer ist.
    Code:
    l eb0
    l 2#0000_0010
    xow
    t db1.dbb0
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #17
    Katrin1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.10.2010
    Beiträge
    134
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, ich werd es mal probieren.

    Und dann bei allen einfügen.

  8. #18
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Bleibt noch der dirty hack für solche Fälle

    Schreibe im OB 1

    UN E 0.1
    = E 0.1

    Nicht schön, aber wenss schee macht un schnell geht.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  9. #19
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blasterbock Beitrag anzeigen
    Bleibt noch der dirty hack für solche Fälle

    Schreibe im OB 1

    UN E 0.1
    = E 0.1

    Nicht schön, aber wenss schee macht un schnell geht.
    NaNa, hoffentlich ist der E0.1 nicht sonst noch verwendet...
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  10. #20
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    PS: Meine verbale Geschlechtsumwandlung durch unseren Admin, soll die Frauenquote des Forums signifikant (jaja, also merkbar) erhöht haben!!!
    Woher weisst du, dass ich weiblich bin ... ?

    Gruss

Ähnliche Themen

  1. 2SPS ->Störmeldung
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:32
  2. Störmeldung $551 an OP3
    Von marlein im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 17:48
  3. S7/300 Störmeldung Doppelwort
    Von berndi9196 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:10
  4. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  5. Störmeldung projektieren bei OP7
    Von helmut hrast im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 11:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •