TIA Installiert: wie kann ich ein serielles MPI-Kabel verwenden

Aksels

Level-2
Beiträge
257
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.
Quäle auch gerade TIA (oder es quält mich?).
Hab versucht ein Projekt zu konvertieren, geht natürlich nicht.
Jetzt wollte ich ein kleines Test-Projekt aufmachen, aber:
Ich habe nur ein Serielles MPI Kabel.
Bei den "Online Zugängen" wird mir aber nur "RS-232 PPI-Multi-Master-Kabel" angeboten.
Hat das schon jemand rausbekommen, wie man dort ein RS-232 MPI/DP-Kabel" reinbekommt?

Gruß,
Aksels
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V11 Update 1

Wir haben hauptsächlich S7-314 und S7-315 im Einsatz.
z.B.: 314-1AG13-0AB0 (Testgerät)
Aber auch 315-2AG10-0AB0.
Das Kabel war aber bisher für alle das gleiche.
Kann im TIA etwa nicht jede unterstütze CPU mit dem seriellen Standardkabel befüttert werden?
Das wäre ja fürchterlich.

Gruß,
Aksels
 
Und welche TIA-Version? Das PPI-Kabel ist ja nur für die 200er. Und die wird ja weder von der 10.5 noch von der 11.0 unterstützt.
Was soll das Kabel dann hier? Oder ist die MicroWin auf dem Rechner auch noch drauf? Und Step7 V5.5?
Wie sieht es bei PG/PC-Schnittstelle einstellen unter hinzufügen aus? Taucht der PC-Adapter dort auf?
 
Hmmm...

Irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Hier mal ein Screenshot:
TIA-Online.jpg



Das "Installierte Software"-Fenster ist offen.
Links das ominöse PPI Kabel. Frag mich nicht warum Siemens das da drin hat.
Ich brauch ein MPI, aber mit rechtsclick auf Online-Zugänge erreicht man nichts (alles ausgegraut).
Geht man in eines der "COM" Adapter kann man nur zwischen dem schon eingestellten und "COM <2> [COM]" wählen, danach aber auch kein Subnet mit diesem Adapter verbinden. Klar. habe ja auch nur ein MPI-Subnet angelegt.


Gruß,
Aksels
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und es gibt doch auch bei V11 den Punkt PG/PC-Schnittstelle einstellen (war früher auch unter Extras zu finden).
Und dazu mal meine Fragen beantworten. Auch die vorherigen, die noch nicht beantwortet sind (weitere installierte Software).
 
einfach die software in den schrank legen und in 1 oder 2 jahren wieder installieren dann die SP 1/2/3/4 intallieren dann wird evnt. alles gehen :rolleyes:

ich zier mich ja schon vor v5.5 ... hab immernoch v5.4 aber tia kommt mir nicht auf den rechner auch wenn beides nebeneinander laufen soll.

*ROFL*:ROFLMAO::-D:eek::cool::D:ROFLMAO::p:);):rolleyes:
 
Nicht gefunden.

Unter Extras gibt es keinen Menüpunkt PG/PC-Schnittstelle einstellen.
Hab dort alle Menüs durchgesucht (Einstellungen nichts/Support packages nichts). Muss man da vielleicht eine Gerätebeschreibungsdatei installieren?

Im Screenshot ist die Installierte Software zu sehen.
Das einzige was noch drauf ist:
WinCC Flexible 2008 Compact.
Hat ja aber mit dem Problem nichts zu tun.
@erzteufele:
Ich komm so schon zurecht. Muss ein TP 1200 Display programmieren. Deswegen TIA.
Hab nur das Display im TIA und Das S7 Projekt im Step7 Classic.
Es wär halt nur so praktisch beides im TIA zu haben.

Aber wenn noch niemand mit dem seriellen MPI-Kabel im TIA gearbeitet hat?

Dann wird es wohl nicht gehen.
Hart: Ich werd das Prozess Informatik mal mitteilen, daß deren S7-LAN Adapter demnach mit TIA auch nicht mehr läuft. Nur mit Step 7 Classic. Dort wird nämlich eine Virtuelle Com-Schnitstelle zur Verfügung gestellt, die das serielle MPI/DP-Kabel emuliert.
Das werden die dann mit der Zeit nicht mehr verkaufen können.


Gruß,
Aksels
 
Dort ist es richtig!

An diesen beiden Stellen, die Du genannt hast ist es richtig:
PC Adapter(MPI) auf Com 1

Aber das TIA-Portal hat wohl seine eigenen Einstellungen.

Trotzdem Danke.

Falls jemand es doch zum laufen kriegt, bitte melden.

Ich werde dann wohl oder übel in naher Zukunft ein USB-Adapter von Siemens kaufen müssen.....


Gruß,
Aksels
 
Hallo,

werden mit dem TIA V11 keine Handbücher mitgeliefert und installiert? (es gibt leider noch keine HB zum Download)
Oder gibt es in der Online-Hilfe Hinweise, wie man Programmieradapter installiert und auswählt?

Muß vielleicht erst das TP1200 mit einem MPI-Netz vernetzt werden, bevor TIA MPI-Adapter unter Online-Zugänge auflistet?

Gibt es eigentlich noch den Menüpunkt: Online > Erweitertes Laden in Gerät ?
Da sollte man direkt die gewünschte PG/PC-Schnittstelle einstellen können.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aus dem "Liesmich WinCC -- Systemhandbuch, 04/2011"

1.3 Kommunikationsschnittstellen anzeigen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten.


Einführung

Im TIA-Portal werden nur Kommunikationsschnittstellen angezeigt, die bei der Installation des TIA-Portals bereits auf Ihrem Rechner vorhanden waren. Wenn Sie das TIA-Portal auf
Ihrem Rechner installiert haben und anschließend einen neuen CP (Communication Processor) installieren, wird dieser CP vom Betriebssystem erkannt und im Windows-Gerätemanager
angezeigt, nicht aber in der Projektnavigation des TIA-Portals unter "Online-Zugänge".


Vorgehen

Um den nachträglich installierten Kommunikationsprozessor im TIA-Portal anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Installieren/aktualisieren Sie die passenden Treiber, falls nach dem Stecken des Gerätes der "Hardware Update Wizard" von Windows angezeigt wird.

2. Schließen Sie das TIA-Portal.

3. Rufen Sie über die Startleiste "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > PG/PCSchnittstelle einstellen" auf und beenden Sie die Applikation mit OK.

4. Starten Sie das TIA-Portal erneut.

Ergebnis

Die Hardware ist nun vorhanden und anwendbar und die Kommunikationsschnittstelle wird unter "Online-Zugänge" angezeigt.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Definitiv keine seriellen Adapter

Die seriellen Siemens Adapter werden von TIA nicht unterstützt, auch wenn sie vorher schon installiert waren. Sie können aber im WinCC/Step7 Classic verwendet werden.

Das seriell emulierende Prozess Informatik Adapter wird in naher Zukunft funktionieren. PI arbeitet an einem speziellen Treiber fürs TIA.

Vielen Dank dafür.

Gruß,
Aksels
 