Hallo,
ich bräuche für meine s7 (CPU314IFM)ein programmierkabel
wenn möglich unter 50€
TeleSevice adapter habe ich schon ich meine aber das man die 250€teure Software braucht um zu programmieren.
Mit freundlichen grüßen
Sebastian
P.S.Programmiere mit S7 Lite

*vde*
 
Hat dein Laptop/Notebook einen PCMCIA-Slot?
Ich habe sicher noch irgendwo einen CP5511 oder CP5512 rumliegen
 
Hallo,
ich bräuche für meine s7 (CPU314IFM)ein programmierkabel
wenn möglich unter 50€
TeleSevice adapter habe ich schon ich meine aber das man die 250€teure Software braucht um zu programmieren.
Dein TS Adapter V5.1 ist auf Standard-MPI 187,5kbit/s und CPU-Adresse 2 eingestellt.
Deine CPU 314IFM solltest Du also schon mit Step7 Lite programmieren können (wenn Du ein Nullmodemkabel hast). Du darfst nur nicht die MPI-Adresse der CPU verstellen. (mit Step7 Lite "darf" man meines Wissens nur per MPI programmieren und Deine 314IFM hat sowieso nur eine MPI-Schnittstelle)

Die Software TeleService braucht man nur, wenn man im TS Adapter andere MPI-Parameter einstellen will/muß.
Zum normalen Betrieb als Programmieradapter im Direktanschluß braucht man nur einmal den Treiber für den Adapter aus Teleservice installieren.
Siehe Treiber TS-Adapter


Wie schliese ich denn den Teleservice Adapter am Computer an ?(Druckerschnittstelle(LPT) oder seriell)
An einer seriellen Schnittstelle (COM).

Bitte schau Dir die Handbücher aus meiner Linkliste an. Da habe ich eigentlich alles zusammengestellt, was Du brauchst.
Linkliste: Step7 Lite + TeleService + 314IFM + E615

Hier nochmal der Link zur SIMATIC PC Adapter/TS Adapter Kurzanleitung
Zitate aus dieser Kurzanleitung:
Der TS Adapter ermöglicht im Direktanschluss eine Verbindung
von PG/PC mit S7/M7/C7-Systemen. Im Direktanschluss
entspricht er funktionell dem PC Adapter.
[...]
Bild 1-2 TS Adapter im System
[siehe Direktanschluss]
[...]
Direktanschluss siehe Bilder 1-1/1-2 “PC/TS Adapter im
System”. Zum Anschluss eines PC/PG an die
RS232-Schnittstelle des Adapters (COM2-PC-kompatibel)
ist ein RS232 Kabel, ein sogenanntes “Null-Modem-
Kabel”, erforderlich. Dieses Kabel ist separat zu bestellen
(siehe Punkt 3 ”Zubehör”).
[...]
Bild 1-8 RS232-Kabel 6ES7 901-1BF00-0XA0
[Kabel-Schaltplan]
[...]
Zubehör (nicht Lieferbestandteil des Adapters)
RS232-Kabel mit 6 m Länge 6ES7 901-1BF00-0XA0 (ist
zum Betrieb des PC Adapters und zum Betrieb des TS
Adapters nur bei Direktanschluss erforderlich).
[...]
Beim TS Adapter werden die MPI/DP-Parameter mit der
TeleService-Applikation eingestellt und permanent auf
dem TS Adapter gespeichert.

Ein Problem bekommst Du allerdings:
Wenn Du mit Deiner 314IFM das Touchpanel E615 im MPI-Direktanschluß nutzen willst, dann muß die MPI-Schnittstelle der 314IFM auf 19,2kbit/s umgestellt werden und danach auch der Programmieradapter. Beim TS Adapter geht das Umstellen nur mit der Software Teleservice.
Man kann das E615 auch über den TS Adapter mit der 314IFM verbinden (dann mit Standard-MPI 187,5kbit/s). Dann müßtest Du zum Programmieren aber jedesmal die RS232-Seite des TS Adapters zwischen Touchpanel und PC umstecken und könntest nicht gleichzeitig mit dem E615 das SPS-Programm beobachten.
Tut mir leid, daß ich nur einen TS Adapter und keinen PC Adapter übrig hatte. :(

Kennt jemand einen Siemens-Ansprechpartner, der Sebastian die Teleservice-Software für lau sponsoren könnte?
Oder gar einen PC Adapter oder einen USB/MPI-Adapter?

Oder schau Dir die diversen Beiträge auf die China-MPI-Adapter für ca. 40,-EUR an, auf die ich Dich im Beitrag vor der Linkliste auch schon hingewiesen hatte bzw. wo Du jetzt neue Links bekommen hast.
Das Angebot von marlob (CP551x) ist auch Spitze. Wenn Dein Programmier-Notebook einen PCMCIA-Slot hat, dann gibt es wohl keinen besseren und universelleren Adapter. Außer vielleicht die diversen Ethernet/MPI-Adapter (von Deltalogic, Helmholz, Process-Informatik, ...), die müßten sich dann aber wahrscheinlich gegenüber Step7 Lite als PC-Adapter(MPI) ausgeben, indem sie einen virtuellen COM-Port installieren. (ich habe solche Adapter noch nicht mit Step7 Lite ausprobiert).

Übrigens:
Das Touchpanel E615 funktioniert mit S7-300. Den Direktanschluß mit 19,2kbit/s habe ich gestern ausprobiert. Es hat auf Anhieb geklappt. :)

Harald
 
wenn man das nur einmal einstellen muss , geht das doch auch mit der
14 tages testvesion
ODER:confused:

wo ist der haken bei der kostenlosen software???????????????:icon_question:
sonst wäre es ne super sache
:s18::s18:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Software TeleService braucht man nur, wenn man im TS Adapter andere MPI-Parameter einstellen will/muß.
Zum normalen Betrieb als Programmieradapter im Direktanschluß braucht man nur einmal den Treiber für den Adapter aus Teleservice installieren.
Siehe Treiber TS-Adapter


aber wen n ich die software downlowden will steht unten nur 14 tage
gilt das nur für einen bestimmten teil?
 
Du musst unten bei der 0€ Auswahl auf Quickbestellung gehen, so stand es in der Email von PI.
Leitmayr meint TeleService von Siemens - oder gibt es von PI eine Software, mit der man den SIMATIC TS Adapter V5.1 parametrieren kann?

aber wen n ich die software downlowden will steht unten nur 14 tage
gilt das nur für einen bestimmten teil?
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe TeleService noch nie ohne Lizenz benutzt.

wo ist der haken bei der kostenlosen software???????????????:icon_question:
Daß sie nur 14 Tage läuft. Was danach passiert ... ?

PS:
Versuche bitte mal in Zukunft die Zitierfunktion zu benutzen: einfach bei dem Beitrag, auf den Du antworten willst, auf Zitieren klicken.

Harald
 
Zurück