Ereignis-ID 16#49A0

ellawo

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Unsere Anlage wurde im Werk eingespielt und getestet, seid der Auslieferung sind noch Software und Hardware ergänzungen gemacht worden. Mein Kollege ist bei der Inbetriebnahme und hat alles neu eingespielt mit folgendem Ergebniss:

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1000
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000 (Z3): 0000
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis

habe hier im Forum und bei Siemens schon was gefunden. Da war jedoch immer die Rede von CPs die hinzugefügt worden sind, was bei uns nicht der fall ist. Bei uns sind externe ET200 hinzugekommen und eine DI/DO Karte.
Auch die Anlage Spannungslos zu schalten und das Urlöchen hat keine Abhilfe verschafft.

Kann mir jemand sagen was mach hier noch tun kann bzw was die Fehlerursache sein könnte????

Danke im Vorraus
 
Zusätzliche ETs

Hallo,
sind bei den ETs Failsafe Baugruppen dabei oder handelt es sich bei der CPU um ein F Modell?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schon mal den Harwaremanager geöffnet und in der Onlineansicht verglichen ob auch alle (neu)projektierten Baugruppen erkannt werden...
Baugruppen anschauen und alle SF Lampen aus???
 
Also die CPU ist eine CP317-2DP V2.6 (317-2AJ10-0AB0)

Die ET200 sind 131-1BH0*-0XB0 über GSD Datei hinzugefügt
die Ansprechüberwachung ist hier aktiv aber die sind wohl noch nicht angeschlossen. kann das damit zu tun haben?


Die Hardware Online ansicht Zeigt nur STOP bei CPU und die Fehlenden Busteilnehmer über Profibus DP (unteranderem die 3 ET Baugruppen)
 
Die ET200 sind 131-1BH0*-0XB0 über GSD Datei hinzugefügt
die Ansprechüberwachung ist hier aktiv aber die sind wohl noch nicht angeschlossen. kann das damit zu tun haben?

ich denke mal schon...:rolleyes:

Wenn in der CPU nicht Anlauf bei Unterschied SOLL=IST angehakt ist wird das sonst nichts....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
in der CPU ist der Haken gesetzt

bei den CPU Eigenschaften gibt sunter Zyklus/Takmerker noch den Punkt "OB85-Aufruf bei Pereferiezugriffsfehler" muss da noch was ausgewählt sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde trotzdem mal das aktuelle Hardwareprojekt in die CPU schieben.Wie es aussieht gibt es da unterschiede.Sonst würde nicht der SDB1000 angemeckert werden.Mit Speichern und Übersetzen werden ja die SDB`s neu erzeugt...Vielleicht schiebt ihr noch beim Laden die "alten" Systemdaten aus der Daten Sicherung vom Werk mit hoch....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
scheint nicht zu helfen, mein Kollege hat es grad ausprobiert

alle Hacken bei "Ansprechüberwachung" sind raus, Hacken drin bei "Anlauf Soll ungleich Ist" und "kein OB85-Aufruf"

Stopmeldung kommt trotzdem
 
Oft sind es mehr wie ein Eintrag im Fehlerprotokoll. Schau Dir mal die folgenden ca. 2-5 Meldungen an, vielleicht steht da noch was interessantes! Wie siehts mit dem Profibus aus? z. B. OB82, OB86, ...?
 
Also die CPU ist eine CP317-2DP V2.6 (317-2AJ10-0AB0)

Die ET200 sind 131-1BH0*-0XB0 über GSD Datei hinzugefügt
die Ansprechüberwachung ist hier aktiv aber die sind wohl noch nicht angeschlossen. kann das damit zu tun haben?


Die Hardware Online ansicht Zeigt nur STOP bei CPU und die Fehlenden Busteilnehmer über Profibus DP (unteranderem die 3 ET Baugruppen)

Ganz klug werde ich aus deinen Aussagen nicht.
Eine neue Hardware wurde eingespielt mit zusätzlichen ET Baugruppen.
Diese sind noch nicht angeschlossen?
Dann ist es doch korrekt, wenn ein Fehler bei soll/ist Ausbau erkannt wird.
Sind Fehler OB in der PLC?