TIA Globaldaten und Verbindungen

netcp

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Projekt (314C-DP verbunden über MPI mit einer 312C) migriert in dem ich die Globaldatenkommunikation nutze. Jetzt bin ich auf der suche nach der Konfiguration dafür in TIA.

Der Customer Support hat mir auf Anfrage eine Anleitung zur Anlage von Verbindungen geschickt!?:confused:

Also hab ich mal versucht eine Verbindung anzulegen. Funktioniert leider nicht da bei dem Lokalen Verbindungspartner immer der Steckplatz 0 eingetragen wird und somit auch keine Schnittstelle und Ressourcen zur Verfügung stehen. Der Eintrag lässt sich auch nicht von Hand korrigieren.

Wenn ich 2 Profinet CPUs verwende funktioniert die Verbindungseinrichtung. Jedoch nur auf den Ethernet Schnittstellen.

Weis jetzt nicht mehr weiter deshalb die Frage bin ich zu doof oder ist das ein bug? :confused:

Und wo ist die Globaldatenkommunikation?

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß Michael
 
Zur Information:
Nach Auskunft des Support müssen für die Globaldatenkommunikation die Anweisungen GET_SND und GET_RCV aus der Kommunikationsbibliothek verwendet werden. Das ist aber derzeit nur bei der S7-400 möglich.

Also ist unter TIA derzeit keine Globaldatenkommunikation für 300er möglich!

Vorsicht bei der Projektmigration den das Protokoll zeigt das nicht an!

Grüsse,
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ist unter TIA derzeit keine Globaldatenkommunikation für 300er möglich!

Vorsicht bei der Projektmigration den das Protokoll zeigt das nicht an!
Ist mir auch aufgefallen.
Habe extra ein ganz einfaches Projekt mit Step 7 "Classic" erstellt, in dem zwei CPU's über Globaldaten kommunizieren.
Anschließend in das TIA-Portal (fehlerfrei) migriert, und dann verzweifelt die Globaldatentabelle gesucht, erfolglos.
Wieder eine Stunde Freizeit erfolgreich totgeschlagen. ;)
 
Ist mir auch aufgefallen.
Habe extra ein ganz einfaches Projekt mit Step 7 "Classic" erstellt, in dem zwei CPU's über Globaldaten kommunizieren.
Anschließend in das TIA-Portal (fehlerfrei) migriert, und dann verzweifelt die Globaldatentabelle gesucht, erfolglos.
Wieder eine Stunde Freizeit erfolgreich totgeschlagen. ;)

Ja und kostet mich auch immer noch viel Zeit. Versuche nach wie vor eine S7-Verbindung auf MPI Basis hinzukriegen. Bei der 300er scheint in der Kommunikativen Projektierung einiges noch nicht zu funktionieren.
Der Customer Support schweigt sich darüber noch aus.
Werde deshalb nächste Woche noch mal nachhaken.

Grüsse,
Michael
 
Jetzt mal ganz objektiv:
MPI wird in nächster Zeit wohl sowieso aussterben, und dafür gegen Profinet als Standard ersetzt werden (siehe S7-1200).
Insofern wird die Globaldatenkommunikation wohl ein altertümliches Relikt bleiben.

Hier eine Übersicht wie über MPI kommuniziert werden kann:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25735422

Die Punkt 1/2 sollten imho auch mit TIA programmierbar sein, da diese nur auf SFC/SFB basieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt mal ganz objektiv:
MPI wird in nächster Zeit wohl sowieso aussterben,...

..zumal man einem Projekt schon bei V5.X nicht auf den ersten
Blick erkennen konnte, ob die Globaldatenkommunikation als
feste Projektierung (also ohne Bausteine) vorhanden war.
Man konnte es ggf. vermuten, wenn mehrere SPSen am gleichen
MPI-Strang im NetPro waren.

Daher weine ich der MPI-GD-Kom. keine Träne nach.

Frank
 