    Hallo

    Kann mir jemand die Daten (Anzahl der Zähler, Merker, etc.) einer S5 100 CPU 103 sagen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Daten S5 100 CPU 103  

  2. "
    Zitat Zitat von Gast ???
    ... Stimmt nicht ganz, ...
    Aaaah! Und der Herr sprach es werde Licht, und es ward Licht.
    Ich suche die ganze Zeit im "S5-100U Gerätehanduch" im
    Anhang nach der Speicherbelegung, weil im "S5-95U/90U Systemhandbuch
    die Speicheraufteilung im Anhang nochmals dokumentiert ist.
    Ist aber auch verwirrend mit der Bezeichnung "Systemhandbuch vs. Gerätehandbuch"

    Ja, ja das Inhaltsverzeichnis sollte man sich sehr genau anschauen.
    Kann einem beim Zeit sparen Helfen.

    Ein herzliches Dankeschön an den Gast!

    Zitat Zitat von Rayk
    M0.0 bis M255.7 = 2048 Merker
    Ja, stimmt ((xee3f-xee00+1)* + ((xeeff-xee40+1)*=2048 Merker

    mfg
    Josef"


  3. #2
    Registriert seit
    08.06.2005
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,
    S5 CPU 103:
    Merker = 2048, davon 512 remanent
    Zeitglieder = 128, 0,01...9990s
    Zähler = 128, davon 8 remanent, 0...999(vorwärts,rückwärts)

    Gruß Klaus

  4. #3
    Registriert seit
    02.06.2005
    Beiträge
    300
    Danke
    23
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Nur zur weiteren Erläuterung

    Merker 0.0 bis 257.7 =2048

    Nur mal so

    sonnige Grüße
    Wilhelm

  5. #4
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    stimmt nicht ganz,
    M0.0 bis M255.7 = 2048 Merker
    Gruß Rayk

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Jo danke euch

    Frage gibt es eine S5 CPU bei denen die Zähler über 999 gehen? (Sonst muss ich das ganze etwas verschachteln, also Fusch )

  7. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    zähl doch in einem Wort hoch.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  8. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Weis jetzt leider nicht wie du das genau meinst mit im Wort hochzählen!

    (Bin noch Auszubildener )

  9. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.866
    Danke
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge

    Standard

    Code:
    a db 10
    
    un m1.0 //impuls alle 1 sekunde/minute
    on m2.0 //freigabe zum zählen
    spb=m001
    l dw 1
    l kf 1
    +f
    t dw 1
    m001: nop 0
    
    l dw 1
    l dw 2 //sollwert
    >=f
    = m 3.0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  10. #9
    Registriert seit
    08.06.2005
    Beiträge
    135
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Simatic Experten,

    Gibt es ein Systemhandbuch für die S5-100U, papier oder elektronisch.
    Weil mich würde die Speicheraufteilung der S5-100U interessieren,
    also an welchen absoluten RAM-Addressen sich z.B. das PAE befindet.
    Im S5-95U Systemhandbuch ist die Speicheraufteilung detailliert
    beschrieben, nur auf den Siemens-Seiten kann ich kein Systemhandbuch
    für die S5-100U finden, sondern nur das Gerätehandbuch aber dort ist
    die Speicheraufteilung nicht dokumentiert.

    cu
    Josef

  11. #10
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Jupp,
    Zitat Zitat von Josef
    sondern nur das Gerätehandbuch aber dort ist
    die Speicheraufteilung nicht dokumentiert.
    Stimmt nicht ganz, auf der Siemens Homepage nach Beitrag mit der ID-Nr. 1091978 suchen. PDF-File downloaden und im Kapitel 6.7 auf Seite 117 findest Du bestens dokumentiert die Speicherbelegung der Baureihe S5-100U.
    Gruß
    Gast ???

Ähnliche Themen

  1. CAD Daten auf das HMI
    Von teddy im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 05:12
  2. Daten aus PC in SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 13:45
  3. CNC Daten in SPS
    Von Fluffi im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 21:44
  4. S5 daten zur S7 ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 13:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •