TIA-Portal Inhalte der DBs sicher!

m.beeken

Level-2
Beiträge
38
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat schon jemand raugefunden wie ich den Inhalt sämtliche DBs sichern kann. In der Classic Welt einfach Online "gehen" alle DBs makieren Control-C ; Offline "gehen" Control-V und schon waren alle DBs gesichert.
Habe in der TIA-Welt bis jetzt nur die vorgehensweise mit der Momentaufnahme gefunden. Wenn man dieses für jeden DB machen soll, dann viel Spaß. Hat schon jemand etwas anderes rausbekommen!

Michael
 
Hallo,

hat schon jemand raugefunden wie ich den Inhalt sämtliche DBs sichern kann. In der Classic Welt einfach Online "gehen" alle DBs makieren Control-C ; Offline "gehen" Control-V und schon waren alle DBs gesichert.
Hallo Michael,
ich habe es leider auch noch nicht gefunden.
Habe in der TIA-Welt bis jetzt nur die vorgehensweise mit der Momentaufnahme gefunden.
Dir bringt das jetzt sicher nichts mehr, aber ich dacht man könnte hier mal die genaue Vorgehensweise beschreiben wie man wenigstens die Aktualwerte (Momentaufnahme) eines DB's sichert:

1. DB öffnen und auf den Button "Erweiterter Modus" klicken. (Dadurch werden alle Strukturen aufgeklappt)
Bild_1.JPG
2. Auf den Button "Momentaufnahme der Beobachtungswerte" klicken.
Bild_2.JPG
3. Nun wird eine neue Spalte eingeblendet. Wurde sie einmal eingeblendet, bleibt sie eingeblendet. Mit rechter Maustaste kann sie über Spalten ein-/ausblenden auch wieder ausgeblendet werden.
Mit jedem Klick auf den genannt Button wird immer der aktuelle Zustand eingetragen.
Den Mauszeiger auf die Spalte "Momentaufnahme" führen, ganz oben, bis ein Pfeil nach unten erscheint, dann klicken und somit wird der ganze Bereich markiert.
Nun den Mauszeiger in den markierten Bereich führen und mit rechter Maustaste auf kopieren klicken.
Bild_3.JPG
4. Den Mauszeiger auf die Spalte "Startwerte" führen, ganz oben, bis ein Pfeil nach unten erscheint, dann klicken und somit wird der ganze Bereich markiert.
Nun den Mauszeiger in den markierten Bereich führen und mit rechter Maustaste auf einfügen klicken.
Bild_4.JPG

Wichtig:
Wenn zuerst Änderungen an dem DB vorgenommen werden funktioniert das sichern der Aktualwerte nicht mehr ( wie bei Step 7 "Classic" ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das ist genau die vorgehensweise die ich auch gefunden habe.
Aber bei sehr vielen DBs ist das sehr mühsam!
Das muß doch auch noch anders gehen. Oder?
Hat noch jemand eine Idee?

Michael
 
@ Paule,

ist die von dir beschriebene Vorgehensweise gültig für TIA-Portal V10.5 + V11 ?
Bin online gegangen und es sieht bei mir alles etwas anders aus als auf deinen Bildern.
Den Button Momentaufnahme kann z.B. nicht finden. Habe erweiterte Einstellungen geöffnet und dann Online Werte beobachten eingeschaltet.
Da ich den Momentaufnahme-Button nicht habe, habe ich versucht die Zeile Beobachtungswerte zu kopieren und in Default oder Anfangswert zu kopieren.
Hat allerdings nicht geklappt. Einziger Unterschied zu vorher: jetzt zeigt er mit einen Zeitstempelunterschied im Online/Offline Vergleich.
Muss dabei sagen das ich bislang alle Schulungen auf Step7 S7-300 hatte und TIA (Step7-Basic) V10.5 für mich Neuland ist.

Ich möchte eigentlich versuchen als Datensicherung die Aktualwerte der Rezept-DB´s als Anfangswert / Default in mein Offline Projekt einzufügen.

Hast du vielleicht eine Idee/Erklärung für mich ?

Gruß
Torsten
 
@ Paule,

ist die von dir beschriebene Vorgehensweise gültig für TIA-Portal V10.5 + V11 ?
Ja
Bin online gegangen und es sieht bei mir alles etwas anders aus als auf deinen Bildern.
Den Button Momentaufnahme kann z.B. nicht finden.
Das ist seltsam
Da ich den Momentaufnahme-Button nicht habe, habe ich versucht die Zeile Beobachtungswerte zu kopieren und in Default oder Anfangswert zu kopieren.
Ja, Du kannst auch die Beobachtungswerte kopieren.
Ich nehme an, Du meinst Spalte nicht Zeile.

Kannst Du mal ein Bild reinstellen wie es bei Dir ausschaut?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Paule,
ja natürlich meinte ich Spalte, sorry.
Wenn ich heute Nacht auf Schicht bin versuche ich noch mal an die Anlage zu kommen und mache dann nen Screenshot.
Toki
 
Hi,
habe zwar keine Möglichkeit gefunden an die Anlage ran zu kommen,
aber ich habe offline ins Projekt geschaut, die Ansicht und die Buttons etc. sind gleich.
Habe mal ein Bild der Portalansicht beigefügt.

Gruß
Toki
 

Anhänge

  • V10_5.JPG
    V10_5.JPG
    105,9 KB · Aufrufe: 57
  • Detail.JPG
    Detail.JPG
    91,5 KB · Aufrufe: 29
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind die Anzeigen bzw. Möglichkeiten ggf. abhängig von der Art der Steuerung bzw. CPU ?
Da ich bislang nur eine Maschine mit dieser S7-1200 habe, habe ich keine Vergleichsmöglichkeit...
Toki
 
Bei der 1200er und 10.5 war ich bisher der Meinung da hilft nur händisches Abschreiben nach Anleitung SIEMENS. Kann heute Nacht mal meine Spielzeug-CPU anwerfen und probieren. Das war ja das mit dem Programmneueinspielen wo jedesmal die Aktualwerte gefressen wurden. Zumindest dies soll ja ab FW 2.xxx und 11 behoben sein (kanns in ermangelung von 11 nicht testen)

Thomas
 
Zurück
Oben