Wie binde ich mein TP im Profibus ein?

siqo

Level-1
Beiträge
79
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin neu und unerfahren bin über jede hilfe sehr glücklich :)
Wollte meine S7 mit der TP177b verbinden. Jedoch ohne Erfolg
habe Netpro geöffnet dort ist folgendes zu sehen:

Eine Rote linie (MPI)
Eine Lilane Linie (profibus ) wo auch die S300 dran hängt...

wenn ich nun die TP177b einfügen will kommt folgende Meldung:


Es muss entweder IO Controler mit einem IO System oder ein IO Device markiert sein, um ein IO Device platzieren zu können.


Was mache ich Falsch?
 
Hi,

in Netpro biste schon mal falsch.
Ich denke du hast dein Panel Projekt im S7-Projekt integriert?
Dann die DP-Schnittstelle der S7 im HW-Konfig mit einem Profibus vernetzen, in der Regel hat die CPU-DP dann die Adresse 2.
Dann speichern übersetzen.
Dann unter Konfiguration des Panel ebenfalls die HW-Konfig öffnen und die DP-Schnittstelle des Panel mit dem Profibus (vorher unter S7 neu angelegt) vernetzen und eine Adresse vergeben, 3 oder höher, 2 ist ja schon vergeben, speichern übersetzen.
Wenn man jetzt wincc-flex startet ist die CPU und Panel unter Verbindungen miteinander vernetzt. Jetzt Panel Adresse im Control-Panel einstellen, fertig

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche dringend Hilfe ....
ich glaube das es eher kleinigkeiten sind,
aber diese halten auf -.-
Ob vllt jmd. dazu bereit ist mir dabei zu helfen?
Evtl. sogar telefonisch???
 
Move hat es gut beschrieben. Es ist ziemlich einfach eigentlich.
TP177B in HW Konfigurator öffnen. MPI/DP Schnittstelle mit Profibus verbinden (wichtig: Selbe Netz wie der S7 CPU). Vorgeschlagene DP addresse akseptieren. Speichern und kompilieren.
TP177B in WinCC Flex öffnen. Unter Verbindungen, der Partner CPU wählen. Speichern und kompilieren.
Fettig.

N.B.: Diese Meldung
"Es muss entweder IO Controler mit einem IO System oder ein IO Device markiert sein, um ein IO Device platzieren zu können." hört sich an das du fummelt mit Profinet, und nicht Profibus. (IO Controler, IO Device hat mich Profinet zu tun).
 
ich habe noch weitere anliegen was winn cc betrifft....
z.bsp.

habe ein pfeil nach links:
Unter ereignisse kann ich was setzten oder rücksetzten ...
wie bekommt die s7 das denn mit??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau mal in WinCC unter "Komunikation" - "Verbindungen", wenn Du dort verbunden bist ist das schon die halbe Miete. Jetzt einfach in Deiner Taste unter Ereignisse das entsprechende auswählen, z. B. "SetzeBit" und dann dort die Variable aus Deinem S7-Programm auswählen.
 
die verbindung ist nicht da...
die beiden komponenten also s7 und tp sind mit einander im mom nicht verbunden (also mit profibus) da ich noch am programmieren bin...

muss ich über s7 hmi station einfügen und dann die menüs fertig machen...
oder kann ich auch über wincc dann diese drauf laden und weiter programmieren???
 
die verbindung ist nicht da...
die beiden komponenten also s7 und tp sind mit einander im mom nicht verbunden (also mit profibus) da ich noch am programmieren bin...

muss ich über s7 hmi station einfügen und dann die menüs fertig machen...
oder kann ich auch über wincc dann diese drauf laden und weiter programmieren???


Du hast doch dein Touch und die CPU im gleichen Projekt?
Beide sind im Net Pro?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter netpro sehe ich folgendes :

Simatic 300 an Profibus angeschlossen und Simatic HMI Station welches nirgendwo angeschlossen ist...

ist das richtig so??
 
Dann schließ mal Dein HMI in NetPro an den gewünschten BUS an, MPI oder Profibus. Einfach durch ziehen des Ansachlusses Deines HMI's auf den BUS
 
irgendwie kann ich da weder mein tp177b hinzufügen sonst irgenwelche anschlüsse machen -.- ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgendes solltest du vorbereitet haben:
- Simatic Project angelegt
- in WINCC flex dem Touch-Panel eine Schnittstelle zugewiesen haben
- das WCF-Project in das S7-Project integriert haben

Dann sieh doch mal auf meine kleine Grafik:
1. im Simatic-Manager ds TP markieren
2. Konfiguration öffnen
3. Schnittstelle öffnen
4. Schnittstelle zuweisen - speichern und übersetzen
5. das Ergebnis in NetPro überprüfen

sir
 

Anhänge

  • TP.jpg
    TP.jpg
    66,4 KB · Aufrufe: 22
Das Problem ist:
So lange das man in NetPro bleibt, bekommt man zuerst nicht den Möglicheit den TP Schnittstelle von MPI auf DP umzuschalten.
Wie schon in post #2, #4 und nun auch in post #12 beschrieben, den HW Konfiguration öffnen (NICHT NetPro), dann eine von die obengenannte Anleitungen folgen.
 
Dann sieh doch mal auf meine kleine Grafik:
1. im Simatic-Manager ds TP markieren
2. Konfiguration öffnen
3. Schnittstelle öffnen
4. Schnittstelle zuweisen - speichern und übersetzen
5. das Ergebnis in NetPro überprüfen


Das habe ich hinbekommen nun sind Simatic 300 und Simatic HMI Station an dem Profibus angebunden...
Jedoch sehe ich dort kein TP ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn ich ein Projekt nehme, diese markiere und auswähle neues Objekt einfügen eine Simatic HMI Station auswähle, dann habe ich die Station.

Dann die Station öffnen und dort kannst du unter Verbindung auswählen wie du mit dem Teil kommunizieren willst.

Also, wo ist das Problem?
Denn noch? verstehe ich das Problem nicht.


bike
 
ich sehe wie die simatic 300 und hmi station an das profibus verbunden ist ...
das tp fehlt warum oder wie kriege ich es hin das es auch sichtbar ist
 
ich sehe wie die simatic 300 und hmi station an das profibus verbunden ist ...
das tp fehlt warum oder wie kriege ich es hin das es auch sichtbar ist

Wo fehlt was?
Wenn HMI und Programm da sind, was fehlt dann?
Öffne doch die Station und sag dieser was sie und und welche Adresse es hat.


bike
 
Ich glaube ich habe ...
wollte fragen ob ich sowohl über s7 und winn cc beides simulieren kann?
Bei der s7 kann man ja vertikale bits einfügen ... Was muss ich oben reinschreiben damit er mit von E0.0 - E0.7 alles aufszeigt???
 