Aktor Sensor Box Beschriftung

Wenn es eine aktive Box ist, würde ich vlt die Ein.- bzw. Ausgangs Bezeichnung
der Steuerung nehmen, also zb A0.0 oder E0.0.
Ist es eine passive Box, finde ich es die Steckdosen auch als dieses zu sehen
und diese nach Norm mit "X" zu bezeichnen. Wie zb -X1.1; -X1.2 so können
dann in schaltplan noch die Anschlüsse gezeichnet werden. Als Beispiel -X1.3:4,
so steht das '-X1' für die Box; die '.3' für den Steckplatz und ':4' für den Anschluss.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok Danke =)

es ist ein passive Box. Dann werde ich diese kleinen Beschriftungsstücke nach dem von dir vorgeschlagenem "X1.3:4" Prinzip beschriften.

Die Kabel der Sensoren haben bei dem Stecker zur Aktor/Sensor Box auch solche kleinen Beschriftungsfelder. Kommt da dann jeweils die gleiche Bezeichnung dran?
 
Hallo claudia,
das ':4' ist aber nur für den Schaltplan gedacht, um einen einzelnen
Anschlusspin nach Norm zu bezeichnen. Also reicht es an der Box aus
den Steckplatz nur mit zb -X1.5 für den endspechenden Steckplatz zu
kennzeichnen.
 
Für die Kennzeichnung von elektrischen Bauteilen ist die DIN EN 61346-2 (2000-12) zuständig.

Falls Du ein z. B. Elektrotechnik Tabellenbuch besitzt wirst Du diese dort in der Regel finden.

Als kostenlose Alternative kannst Du Dir auch von Eaton (ehemalig Klöckner Moeller) deren Schaltungsbuch herunterladen.

http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp

oder

http://www.schaltungsbuch.de/

Hier findest Du schon mal eine Kurzform für Bezeichnungen.
 
Zurück
Oben